Мелкие вопросы по питанию.

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1165
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 18:24:14
Откуда: Пермь

Сообщение Netu.tima »

Вот фото. Заметил такое, когда ибп выключен и все воткнуто в одну сеть домашнюю то показывает пилу и можно что-то смотреть а когда ибп включен один шум идет и сигнала нет с выхода рабочего блока питания. Ибп создает шум.
И не понятно где тут текущее напряжение, бп на 12 вольт.
Показания все прыгают.
Пытаюсь просто замерить пульсации и вот что получаю.
Нижний сигнал в осцилографе генератор для калибровки щупов. Прибор новый, все настройки по умолчанию.
СпойлерИзображение
СпойлерИзображение
СпойлерИзображение
СпойлерИзображение
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

если амплитуда 10-50мВ это нормально.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
Сверлит текстолит когтями
Сообщения: 1165
Зарегистрирован: Сб май 14, 2011 18:24:14
Откуда: Пермь

Сообщение Netu.tima »

Я испугался, осциллограф пилу вместо пульсаций показывает. Сигнал с делителем щупа х1 можно рассмотреть с х10 уже мелко.
Крутил настройки и Амплиту́да до одного вольта прыгать может.
Мудрый кот
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: Чт авг 10, 2017 20:57:51

Сообщение diplodok »

JMO, спаял.
Изображение

транзюки КТ315И, R2 не ставил, C1 47uF, питание 12V, диод типа 1N4148, нагрузка лампочка 12V/50mA, напряжение проседает до 6V за 40 секунд. Извини, но лень искать реле РЭС-9
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
JMO
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 12:46:49

Сообщение JMO »

diplodok, спасибо. Я применял первую вашу схему, попробую эту. Так что, можно вовсе без R2?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Недостаток этой схемы то что выдержка сильно зависит от температуры. R2 частично уменьшает эту зависимость, но она всё равно остаётся. Так же сильно зависит от экземпляра транзистора , в десятки раз.
К примеру если h21 транзисторов будет 20, а у других 120 то разница в выдержки будет почти в 40 раз.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Реклама
JMO
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 12:46:49

Сообщение JMO »

diplodok, , а то что диод я не нашел импульсный, впаял первый попавшийся выпрямительный ( Д226), не может быть причиной ненадлежащей работы схемы?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

Если у него большая утечка.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1470
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 05:56:54
Откуда: Киев

Сообщение ceramicmail »

Зачем тут вообще реле времени, если задача в том, чтобы остыли позисторы в пускателе?
Терморезистор, транзистор и несколько резисторов
(что-бы небольшой гестерезис срабатывания был).
Проще, надежнее, дешевле и прогнозируемее получится же.
JMO
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 12:46:49

Сообщение JMO »

Отвечаю, нужно обеспечить механический (тепловой) контакт терморезистора с позистором, лезть в пускозащитное реле, там 220 В, изолировать. Муторно. А гистерезис обеспечивается другим способом.

Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Телекот, я нашел полевые с n-каналом 2П303В и 2П903В, какой применить ? Или они оба не годятся, у обоих максимальное напряжение сток-исток ниже 27 В ?
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1470
Зарегистрирован: Сб фев 26, 2011 05:56:54
Откуда: Киев

Сообщение ceramicmail »

[uquote="JMO",url="/forum/viewtopic.php?p=3927781#p3927781"]Отвечаю, нужно обеспечить механический (тепловой) контакт терморезистора с позистором, лезть в пускозащитное реле, там 220 В, изолировать. Муторно.[/uquote]Капля термоклея на позистор и в эту-же каплю терморезистор, даже если это так пафосно расписать, сложной процедурой не становится.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

JMO писал(а):я нашел полевые с n-каналом 2П303В и 2П903В, какой применить ?
Вы где их откапали? Лучше их продать это страшный дефицит, тем более сюда не подходят, они для ВЧ конструкций. Неужели нет не где иностранного говна типа IRF и им подобных.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Мудрый кот
Сообщения: 1890
Зарегистрирован: Чт авг 10, 2017 20:57:51

Сообщение diplodok »

JMO, на место лампочки поставил РЭС55А (РС4.569.601) питание 26В - задержка свыше 14 мин.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 37346
Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
Откуда: Нижний Новгород

Сообщение Андрей Бедов »

N-канальных мощных полевиков можно наковырять кучу с потраченной видеокарты или материнской платы.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33175
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

И весьма неплохих, правда низковольтных.
JMO
Открыл глаза
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 12:46:49

Сообщение JMO »

diplodok, спасибо, думаю что добьюсь желаемого, времени не было продолжить. Всем спасибо.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2198
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 01:50:10

Сообщение Adusik »

В интернете гуляют 2 схемы понижающих / повышающих преобразователей. Есть интерес сделать на их основе автомобильный преобразователь с 24...28В на 12...14В с током в районе 10А. В связи с тем что в одной схеме есть детали которых нет на другой есть вопросы.
1. Обязательно ли нужны электролиты обведённые красным?
2. Возможно ли питание ШИМки от отдельного стабилизатора 7815?
3. Возможно ли сделать подстройку выходного напряжения, ОС и стабилизацию выхода как в обычном обратноходе на оптопаре?
4. Потянет ли напрямую без драйвера выход шимки мосфет IRF3205?
5. Как расчитать количество витков и диаметр кольца при данных входном и выходном напряжениях и токе?
Намотка планируется литцендратом 0,1х25
Вложения
DC-DC1.JPG
(149.94 КБ) 180 скачиваний
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

0. Зачем делать SEPIC если вам нужно только понижать напряжение? КПД ниже у SEPIC.
1. В SEPICе обязательны. Или нужен мощный клампер.
2. Возможно.
3. Зачем там оптопара если нет развязки. Но возможно. Нужно заткнуть усилитель ошибки ШИМки и сделать его до оптопары на ТЛ431.
4. Должен потянуть.
5. Программами старичка ка обратно-ход.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Поставщик валерьянки для Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 2198
Зарегистрирован: Ср мар 14, 2007 01:50:10

Сообщение Adusik »

Да, напряжение нужно только понизить до 12...14В. С оптопарой будет развязка. И по этой схеме гарантированно не сгорят нагрузки в случае пробоя ключа. Очень хочется построить полностью изолированный преобразователь. Сетевые обратноходы строил разных мощностей, а преобразователи изолированные ни разу. Частоту ШИМа думаю выше 70кГц не задирать.
Подскажите пожалуйста как клампер туда прикрутить что бы не городить лишние электролиты?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 36290
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 21:06:49
Откуда: г.Мариинск

Сообщение Телекот »

если изолированный то лучше прямоход или пуш-пул.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ответить

Вернуться в «Питание»