В общем случае, да.-Dmitry- писал(а):1. Правильно ли я понимаю, что в общем случае, чем больше площадь сечения сердечника магнитопровода, тем большей мощностью обладает трансформатор?
На мощность тоже влияет.-Dmitry- писал(а):2. Форма магнитопровода (Ш, ПЛ, Тор) влияет на КПД, но не мощность?
Вообще-то мощность трансформатора определяется только условиями охлаждения обмоток этого трансформатора. Чтобы улучшить охлаждение, увеличивают габариты трансформатора, в том числе и сечение. Так что сечение - это следствие, а не причина. То же самое можно сказать и про форму магнитопровода.
Чтобы обмотки не грелись, как собаки, плотность тока в обмотках приходится держать на уровне 2 - 3 ампера на миллиметр квадратный. Стало быть, чем больше мощность, тем больше должно быть сечение обмоток по меди. А раз сечение меди должно быть больше, то больше должна быть площадь окна магнитопровода. А чем больше окно, тем больше должны быть габариты. Но нельзя сделать окно очень большим, а сечение магнитопровода оставить маленьким - возрастёт индуктивность рассеяния. Поэтому, сечение магнитопровода тоже приходится увеличивать.
Короче говоря, расчёт трансформатора - это сплошной компромисс.
А формулы рассчёта мощности по сечению магнитопровода - эмпирические и весьма приблизительные. И погрешность 100% для них - вполне нормально.
У трансформатора с Ш-образным сердечником часть обмоток спрятана внутри. Поэтому он охлаждается хуже. У ТС-180 обмотки практически снаружи, и охлаждаются лучше.