Как измерить силу тока чтобы была гальваническая развязка?
- Реклама
Если ток переменный - трансформатор токовый, если постоянный, на ВВ стороне кроме 1000В делается +12, дифф. усилитель потом ОУ с обратной связью по линейному двухдиодному оптрону на низковольтную сторону, с таким же усилителем. Достаточно хорошая точность обеспечится.
Оптрон например высоко линейный HCNR200 от Agilent.
Оптрон например высоко линейный HCNR200 от Agilent.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 15:03:49
Обычно в заземлённый (минусовый как правило) вывод вторички на землю ставится миллиамперметр и всё. Вы же всё равно один из вывовод ВВ источника будете делать общим.
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
- Сообщения: 877
- Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 13:51:56
Как вариант - токоизмерительный резистор, с которого сигнал заводится на АЦП(питание например от цепочки резистор-стабилитрон), а с выхода АЦП цифровые данные с помощю оптопары передаются на гальванически развянную часть схемы. В случае, если нужно получить силу тока в цифровом виде этот способ проще и даст более высокую точность, чем передача аналогового сигнала через оптопару.
А вообще куда дальше должно идти измеренное значение тока?
А вообще куда дальше должно идти измеренное значение тока?
- Реклама
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Чт ноя 12, 2009 15:03:49
измеренное значение на семисегментный индикатор, т. е. необходимо просто измерить ток. Я хотел сделать так: через токоизмерительный резистор на операционный усилитель (усиление 10) затем на микроконтроллер и семисегментник. Меня смущает высокое напряжение, Хотелось бы через гальваническую развязку,а то мало ли.... 
- Сообщения: 877
- Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 13:51:56