Токовая защита в UC3845

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Токовая защита в UC3845

Сообщение electroget »

За основу взята базовая схема генератора с ШИМ

Изображение

Частота генератора 72кгц, частота ШИМ 36кгц. Напряжение питания 12 Вольт.
Нагрузкой ПТ являются 2 последовательно лампочки на 6,3 Вольта, вывод 3 (вход компаратора токовой защиты) соединён с общим проводом схемы.

Изображение

Режим курсорных измерений:
Синий луч – осциллятор, вывод 4
Желтый луч – выход ШИМ, вывод 6

Изображение

Включение режима защиты от перегрузки по току.
Вывод 3 (вход компаратора токовой защиты) соединён с резистивным делителем напряжения на 1.1Вольт.

Изображение

Осциллограмма при срабатывании защиты:
Синий луч – осциллятор, вывод 4
Желтый луч – выход ШИМ, вывод 6

Изображение

При срабатывании защиты по току, подача импульсов на выходной пуш-пул ШИМ прекращается полностью. Это так в статике. В динамике эффективная работа защиты по току достигается за счёт правильных параметров цикла работы, время приостанова работы шим должно значительно превышать время попытки возобновления работы.
Последний раз редактировалось electroget Вс июн 19, 2022 10:32:11, всего редактировалось 2 раза.
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение musor »

я не понял че и кому вы пытаетесь тут доказать то что при уровне выше 1в на 3ноге для сери 3842-3845 выдачаимпулсоф на ключ блокируется извесно из DS а вапнотах это подролбно описанои исползуется для доп защит ОVP по самопитанию и тригерка на полное оключени БП
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение electroget »

musor,
Я никому нечего не доказываю. Это мне вчера три часа доказывали, что я такую микросхему даже в руках никогда не держал и понятия не имею о том как она вообще работает.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение musor »

совэт "не спорить с дураками" им вы один хрен ничо не докажете... тока себя опу4стите до их урофня
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Крыслан
Встал на лапы
Сообщения: 147
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2022 01:02:00

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение Крыслан »

О, прямо по моему топику)
Только на 3ей ноге нет связки с шунтом + опыт что при достижении определенного тока генерации на 6ом выводе не будет вообще.
У меня получилось на текущий момент - что при увеличении нагрузки на 3ей ноге на порядок растут иголки, но полная генерация на 6ой не прекращается.
Реклама
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение musor »

может ципа уже того???? подшмаленое и нетак выкаблучиватся может помню игрался а кокойто сот23 6пинофкой стока нервоф выматала рещил снять с донора замену и все запело па и должно но ципа звонилась ка живая и даже импулсы давала на ключь
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Реклама
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение electroget »

Крыслан,
В реальных схемах, обратная связь по току устроена так, что там невозможно добиться полного прекращения работы ШИМ. Но при правильной организации цикла работы защиты по току, вполне реально добиться снижения мощности раз в 20. То есть чтоб 100 ваттный блок питания в режиме КЗ рассеивал на себе ватт 5.
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19054
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение Starichok51 »

electroget писал(а):Но при правильной организации цикла работы защиты по току, вполне реально добиться снижения мощности раз в 20. То есть чтоб 100 ваттный блок питания в режиме КЗ рассеивал на себе ватт 5.
Крыслан, тебе я в твоей теме русским языком сказал, что импульсы на 6 ноге при увеличении нагрузки не прекратятся НИКОГДА.
просто длительность импульсов будет ограничена через третью ногу, но импульсы НЕ ИСЧЕЗНУТ.
electroget писал(а):Но при правильной организации цикла работы защиты по току, вполне реально добиться снижения мощности раз в 20. То есть чтоб 100 ваттный блок питания в режиме КЗ рассеивал на себе ватт 5.
реализацию этого заявления в студию.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Крыслан
Встал на лапы
Сообщения: 147
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2022 01:02:00

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение Крыслан »

[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4247823#p4247823"]
electroget писал(а):Но при правильной организации цикла работы защиты по току, вполне реально добиться снижения мощности раз в 20. То есть чтоб 100 ваттный блок питания в режиме КЗ рассеивал на себе ватт 5.
Крыслан, тебе я в твоей теме русским языком сказал, что импульсы на 6 ноге при увеличении нагрузки не прекратятся НИКОГДА.
просто длительность импульсов будет ограничена через третью ногу, но импульсы НЕ ИСЧЕЗНУТ.
electroget писал(а):Но при правильной организации цикла работы защиты по току, вполне реально добиться снижения мощности раз в 20. То есть чтоб 100 ваттный блок питания в режиме КЗ рассеивал на себе ватт 5.
реализацию этого заявления в студию.[/uquote]

Хорошо, я наконец это понял, про исчезновение импульсов. Теперь осталось найти схему, при которой я могу добиться полного прекращения импульсов на 6ой ноге. Пусть с дополнительным транзистором или еще как то.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение musor »

Starichok51, даже в класической реализаци если зарядный резистор поставит 470-680к поставить а банку в самопитании на 100в и 22/33мк с малыми потерями и ECR то похожий расклад по потерям на КЗ получить можно легко да ток КЗ в поциклофке будет немалый но ка тока микра компаратором питания (ниже нижнего порога) отключится генерация сниметсяи ток пропадет до нуля при правилном выборе постояной времени заряда можно получит средне за минутуту две падение мощности потребления доуровня 10%мощности бп и мене
можно вобще защелку поставить но это уже апаратно тока
и врядли комуто нужно если не делать полное отключени БП сигналом с процесора

Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
Крыслан, эта тема не для тебя тут обсуждат теорию /практику те кто понимает ка оно работает и о чем идет речь -рещай свой вопрос в той своей теме
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение electroget »

[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4247824#p4247824"]про исчезновение импульсов...[/uquote]
Полностью импульсы на выходе ШИМ исчезнут только тогда, когда напряжение питания микросхемы упадёт ниже её паспортного рабочего напряжения. Собственно это и есть критический аварийный режим "чистого" КЗ. Только в таком случае ШИМ должен вообще перестать работать. И именно поэтому совершенно не пофиг напряжение запитки микросхемы. Оно и должно быть около 12 Вольт, чтоб при "чистом" КЗ сразу до 7 проваливаться.
Крыслан
Встал на лапы
Сообщения: 147
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2022 01:02:00

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение Крыслан »

[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4247827#p4247827"][uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4247824#p4247824"]про исчезновение импульсов...[/uquote]
Полностью импульсы на выходе ШИМ исчезнут только тогда, когда напряжение питания микросхемы упадёт ниже её паспортного рабочего напряжения. Собственно это и есть критический аварийный режим "чистого" КЗ. Только в таком случае ШИМ должен вообще перестать работать. И именно поэтому совершенно не пофиг напряжение запитки микросхемы. Оно и должно быть около 12 Вольт, чтоб при "чистом" КЗ сразу до 7 проваливаться.[/uquote]

Вот у меня в штатном режиме чуть выше 12V, при КЗ 9.2V. Ловить гистерезис между 7.6 и 8.2 мне кажется идея так себе. нужно решение наверняка и повторяемое. Триггер, ключ какой то.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение musor »

если при кз 12в выхода у вас остается 9.3в и приэтом фазирофка верна и перепроверена осликом ...тто УВЫ тран в помойку или в перемотку к спецу
чувствую четто не то и нетак оно намотано и толку не будет
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Аватара пользователя
electroget
Друг Кота
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение electroget »

[uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4247829#p4247829"]Ловить гистерезис между 7.6 и 8.2[/uquote]
Я и не предлагаю ничего ловить. Я пишу, что есть режим защиты от перегрузки по току, т.е. режим значительного снижения мощности, а есть аварийный режим "чистого" КЗ на выходе. В режиме защиты по току ШИМ будет работать всегда и цель состоит в том, чтоб в таком режиме происходило значительное снижение мощности, а для этого нужно в динамике изменять частоту генератора ШИМ и правильно организовать цикл работы защиты. Задача это сложная даже для профессиональных разработчиков. Если цель защита от пожара, то проще предохранитель поставить.
Крыслан
Встал на лапы
Сообщения: 147
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2022 01:02:00

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение Крыслан »

[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4247841#p4247841"][uquote="Крыслан",url="/forum/viewtopic.php?p=4247829#p4247829"]Ловить гистерезис между 7.6 и 8.2[/uquote]
Я и не предлагаю ничего ловить. Я пишу, что есть режим защиты от перегрузки по току, т.е. режим значительного снижения мощности, а есть аварийный режим "чистого" КЗ на выходе. В режиме защиты по току ШИМ будет работать всегда и цель состоит в том, чтоб в таком режиме происходило значительное снижение мощности, а для этого нужно в динамике изменять частоту генератора ШИМ и правильно организовать цикл работы защиты. Задача это сложная даже для профессиональных разработчиков. Если цель защита от пожара, то проще предохранитель поставить.[/uquote]

Как по мне, так проблема не такая сложная - есть вторичка, есть падение напряжения с 12V почти до нуля при КЗ. Наверняка можно прилепить например транзисторный ключ, который при 0V на выходе БП или поднимет на 3ей ноге до 1V или посадит на землю 1 ногу.
Аватара пользователя
musor
Друг Кота
Сообщения: 39197
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега

Re: Токовая защита в UC3845

Сообщение musor »

Крыслан, научись наконец правилно цитировать работник умственого труда-"тока суть" ТВАИ портянки на полстраницы уже достали и щас придет злой модер выпишет тебе БАН за п2.7 на подумать..
electroget, пыр сгорит уже последним но таки да пожар предотвратит... дешева и сердито а вот создать неубиваемый БП навроде того что идут с брендовыми ноутами задачка для проф разрабоф и тран там вылизан идеално и уровень накачки строго дозирован и защитами рулит чип супервайзера на холодной стороне чере3 основнои или дополнителный оптрон есть там и термотсечка приперегреве и при ловволтаже в сети и отвод тепла от диодофключейи трана н7а корпус из пластика продуманый до мм/вт
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ответить

Вернуться в «Питание»