Смотрите ситуация следующая. Имеется тиристорный контактор, который работает на частоте 50 Гц. При работе на активную нагрузку все хорошо, четко по учебникам. При работе на индуктивную нагрузку (трансформатор в режиме хх) получается картина как на приложенном файле. Может ли кто то объяснить природу этих выплесков напряжения?
Тиристорный контактор
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн фев 13, 2023 11:13:36
Добрый день.
Смотрите ситуация следующая. Имеется тиристорный контактор, который работает на частоте 50 Гц. При работе на активную нагрузку все хорошо, четко по учебникам. При работе на индуктивную нагрузку (трансформатор в режиме хх) получается картина как на приложенном файле. Может ли кто то объяснить природу этих выплесков напряжения?
Смотрите ситуация следующая. Имеется тиристорный контактор, который работает на частоте 50 Гц. При работе на активную нагрузку все хорошо, четко по учебникам. При работе на индуктивную нагрузку (трансформатор в режиме хх) получается картина как на приложенном файле. Может ли кто то объяснить природу этих выплесков напряжения?
- Реклама
Куда у вас осциллограф подключен хоть?
Усложнять просто. Упрощать сложно.
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пн фев 13, 2023 11:13:36
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 01:04:20
[uquote="z_roma",url="/forum/viewtopic.php?p=4373793#p4373793"]>TEHb<, вторичка трансформатора[/uquote]
симистор в вашем случае включать надо постоянным током, или с частотой примерно 50 за полупериод.
симистор в вашем случае включать надо постоянным током, или с частотой примерно 50 за полупериод.
Предположу, что это момент закрытия тиристора (симистора?) и последующий выброс на собственной индуктивности трансформатора, поскольку ток запирания всё-таки не нулевой.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
- Реклама
В вашем случае импульс тока открывает тиристор раньше чем цепь управления.