Тиристорный контактор

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
z_roma
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2023 11:13:36

Тиристорный контактор

Сообщение z_roma »

Добрый день.
Смотрите ситуация следующая. Имеется тиристорный контактор, который работает на частоте 50 Гц. При работе на активную нагрузку все хорошо, четко по учебникам. При работе на индуктивную нагрузку (трансформатор в режиме хх) получается картина как на приложенном файле. Может ли кто то объяснить природу этих выплесков напряжения?
1.jpg
(124.53 КБ) 151 скачивание
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5723
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Тиристорный контактор

Сообщение >TEHb< »

Куда у вас осциллограф подключен хоть?
"Привет!" - соврал он.
z_roma
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2023 11:13:36

Re: Тиристорный контактор

Сообщение z_roma »

>TEHb<, вторичка трансформатора
Аватара пользователя
LVS
Нашел транзистор. Понюхал.
Сообщения: 157
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2016 01:04:20

Re: Тиристорный контактор

Сообщение LVS »

[uquote="z_roma",url="/forum/viewtopic.php?p=4373793#p4373793"]>TEHb<, вторичка трансформатора[/uquote]
симистор в вашем случае включать надо постоянным током, или с частотой примерно 50 за полупериод.
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5723
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Тиристорный контактор

Сообщение >TEHb< »

Предположу, что это момент закрытия тиристора (симистора?) и последующий выброс на собственной индуктивности трансформатора, поскольку ток запирания всё-таки не нулевой.
"Привет!" - соврал он.
Шабетя Андрей
Родился
Сообщения: 18
Зарегистрирован: Сб фев 18, 2023 23:18:57
Откуда: Киров - Волгодонск

Re: Тиристорный контактор

Сообщение Шабетя Андрей »

В вашем случае импульс тока открывает тиристор раньше чем цепь управления.
Ответить