Добрый день.
Смотрите ситуация следующая. Имеется тиристорный контактор, который работает на частоте 50 Гц. При работе на активную нагрузку все хорошо, четко по учебникам. При работе на индуктивную нагрузку (трансформатор в режиме хх) получается картина как на приложенном файле. Может ли кто то объяснить природу этих выплесков напряжения?
Тиристорный контактор
Re: Тиристорный контактор
>TEHb<, вторичка трансформатора
Re: Тиристорный контактор
[uquote="z_roma",url="/forum/viewtopic.php?p=4373793#p4373793"]>TEHb<, вторичка трансформатора[/uquote]
симистор в вашем случае включать надо постоянным током, или с частотой примерно 50 за полупериод.
симистор в вашем случае включать надо постоянным током, или с частотой примерно 50 за полупериод.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5723
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: Тиристорный контактор
Предположу, что это момент закрытия тиристора (симистора?) и последующий выброс на собственной индуктивности трансформатора, поскольку ток запирания всё-таки не нулевой.
"Привет!" - соврал он.
-
Шабетя Андрей
- Родился
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: Сб фев 18, 2023 23:18:57
- Откуда: Киров - Волгодонск
Re: Тиристорный контактор
В вашем случае импульс тока открывает тиристор раньше чем цепь управления.