Схема инвертерной электростанции
Re: Схема инвертерной электростанции
А где же настоящий оригинал то взять? В чип-дипе? А есть уверенность, что там настоящие, хотя и по космическим ценам.
Был опыт, взял в китае за копейки десяток твердотельых реле S202S02, в чип-дипе один столько стоил. Половина уже пяток лет успешно трудится, а до этого брал хваленые OMRON SSR 40А, одно из них в погребе сгорело при токе 1А и пожар устроило.
Был опыт, взял в китае за копейки десяток твердотельых реле S202S02, в чип-дипе один столько стоил. Половина уже пяток лет успешно трудится, а до этого брал хваленые OMRON SSR 40А, одно из них в погребе сгорело при токе 1А и пожар устроило.
Последний раз редактировалось selan61 Сб мар 04, 2023 09:10:01, всего редактировалось 1 раз.
Re: Схема инвертерной электростанции
Нет уверенности, мы сейчас обречены либо на перемаркер, либо на везение.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Схема инвертерной электростанции
Это точно. Если в китае дерьмо купил за недорого, не так обидно. Аесли здесь у перекупов за дорого, ремонт экономически не целесообразен.
Последний раз редактировалось selan61 Сб мар 04, 2023 09:13:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Схема инвертерной электростанции
я собственно хотел посмотреть на надписи ... это конечно жесть - они одинаковые , а корпусировка отличается (((
это 100% фейк . интересно как они стерли старую надпись ? думаю под микроскопом было бы все более понятно .
но конечно растут - раньше зашлифовывали всю площадку , а тут как то извернулись
а уверенность есть всегда ) на али есть магазины которые прямо пишут бу и там все пучком !
это 100% фейк . интересно как они стерли старую надпись ? думаю под микроскопом было бы все более понятно .
но конечно растут - раньше зашлифовывали всю площадку , а тут как то извернулись
а уверенность есть всегда ) на али есть магазины которые прямо пишут бу и там все пучком !
Re: Схема инвертерной электростанции
Значит будем искать бу.
Re: Схема инвертерной электростанции
https://aliexpress.ru/item/1005005120688778.html
но и то по получению смотреть надо - след от гайки , маркировку , параметры .
уже были сообщения что пытаются продавать состаренные подделки (
но и то по получению смотреть надо - след от гайки , маркировку , параметры .
уже были сообщения что пытаются продавать состаренные подделки (
Re: Схема инвертерной электростанции
Спасибо, попробую заказать эти. А которые я получил, можно как то проверить в работе? может схему какую то собрать, что бы работали как в реальности.
Re: Схема инвертерной электростанции
они рабочие ! НО это ДРУГИЕ транзисторы ...и поверьте со скромными характеристиками . берут дешевое г в нужном корпусе и перепиливают . ценности не имеют
Re: Схема инвертерной электростанции
Ясно. Отрицательный опыт тоже опыт.
Добавлено after 2 hours 10 minutes:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4380596#p4380596"]Если они греются то значит там протекает ток.[/uquote]
Подключил амперметр в разрыв Х1.2 между дросселями и конденсаторами. Показал 0,3А. Напряжение на конденсаторах 375В, на выходе 232В, частота 400Гц, шаговик стоит на месте. Осциллографом глянул в точках Х1.2 и Х2.2 - чистейший синус. Но дросселя греются ощутимо. Может в них межвитковое, но что бы сразу в двух? как то странно. Как их проверить?
Добавлено after 2 hours 10 minutes:
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4380596#p4380596"]Если они греются то значит там протекает ток.[/uquote]
Подключил амперметр в разрыв Х1.2 между дросселями и конденсаторами. Показал 0,3А. Напряжение на конденсаторах 375В, на выходе 232В, частота 400Гц, шаговик стоит на месте. Осциллографом глянул в точках Х1.2 и Х2.2 - чистейший синус. Но дросселя греются ощутимо. Может в них межвитковое, но что бы сразу в двух? как то странно. Как их проверить?
Re: Схема инвертерной электростанции
Это греется не обмотка, а сердечник.
Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Re: Схема инвертерной электростанции
И в чем может быть причина его нагрева? Я думал, что может какие то паразитные гармоники, но синус чистый.
Re: Схема инвертерной электростанции
По 13/14 ногам с проца частота какая идет ?
Re: Схема инвертерной электростанции
Высокое у вас от 50 гц, и с банками не все в порядке. Вот и греются.
Re: Схема инвертерной электростанции
> Показал 0,3А.
Там по схеме - конденсаторы 4мкФ. Ток 0.3А вроде как выглядит адекватным для такой емкости (реактивное сопротивление 800 Ом).
Там по схеме - конденсаторы 4мкФ. Ток 0.3А вроде как выглядит адекватным для такой емкости (реактивное сопротивление 800 Ом).
Re: Схема инвертерной электростанции
Может в резонанс вошли)
Re: Схема инвертерной электростанции
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4380987#p4380987"]По 13/14 ногам с проца частота какая идет ?[/uquote]
Порядка 190-195 Гц.
Порядка 190-195 Гц.
А как это связано? Это выходные дроссели и на них чистый синус 50Гц. Причем тут входной каскад с диодами и конденсаторами. И даже конденсаторы, пусть на одном еср чуть выше, как он влияет на выходные фильтры. Я не понимаю физику процесса.ser.vs писал(а):Высокое у вас от 50 гц, и с банками не все в порядке. Вот и греются.
Re: Схема инвертерной электростанции
Чем больше каки летит на вход, тем больше работы выходному фильтру.
Re: Схема инвертерной электростанции
какой нафиг синус ? на ключах шим прямоугольник - там только гармоник под мегагерц . оставьте уже в покое дроссели -там действительно греются сердечникиselan61 писал(а):Это выходные дроссели и на них чистый синус 50Гц
Re: Схема инвертерной электростанции
1) А с чего вообще началась проблема?
2) Попробуйте увеличить значение RP2 чтобы увеличить амплитуду сигнала ADC2 нога 25.
Насколько я понимаю, авария бывает по одному из 4 условий:
- Низкий сигнал /FAULT
- Защита по току ( > 1.4V)
- Защита по температуре ( > 4.1V)
- Защита по недонапряжению
2) Попробуйте увеличить значение RP2 чтобы увеличить амплитуду сигнала ADC2 нога 25.
Насколько я понимаю, авария бывает по одному из 4 условий:
- Низкий сигнал /FAULT
- Защита по току ( > 1.4V)
- Защита по температуре ( > 4.1V)
- Защита по недонапряжению
Re: Схема инвертерной электростанции
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4381229#p4381229"]1) А с чего вообще началась проблема?[/uquote]
Случайно подключили стабилизатор на 5кВт. Генератор по-моему заглох. Потом завели, двигатель работает, и напряжения вроде есть, а померяли, оно прыгает 140-200В. Потом совсем пропало. Давно было, уже тонкости не помню.
- Защита по току ( > 1.4V), имеем 57мВ(отсутствует)
- Защита по температуре ( > 4.1V), стоит резистор 50К(эмуляция 25град), имеем 4,97В(отсутствует)
- Защита по недонапряжению, имеем 0,3В(для 232В) и 2,65В(380В). А вот правильные это значения или нет - непонятно. Можно измерить только на заведомо исправной плате.
Вот измерил все напряжения в контрольных точках:
ADC1 измеряет напряжение в точке Р10, это выход первого компаратора драйвера, перегрузка по току.(57мВ)
ADC2 измеряет напряжение на выходе инвертора(0,3В) при 232В на выходе
ADC3 измеряет напряжение на терморезисторе выходных ключей.
ADC4 что измеряет мне не ведомо.
ADC6 измеряет напряжение на конденсаторах(2,65В) при 380В на конденсаторах
Вот нарисовал на схеме:
https://img.radiokot.ru/files/112652/32rtj6nvrz.jpg
Куда дальше лезть?
Случайно подключили стабилизатор на 5кВт. Генератор по-моему заглох. Потом завели, двигатель работает, и напряжения вроде есть, а померяли, оно прыгает 140-200В. Потом совсем пропало. Давно было, уже тонкости не помню.
- Низкий сигнал /FAULT выставляет драйвер по сигналу ITRIP(отсутстует)pavel2000 писал(а):Насколько я понимаю, авария бывает по одному из 4 условий:
- Низкий сигнал /FAULT
- Защита по току ( > 1.4V)
- Защита по температуре ( > 4.1V)
- Защита по недонапряжению
- Защита по току ( > 1.4V), имеем 57мВ(отсутствует)
- Защита по температуре ( > 4.1V), стоит резистор 50К(эмуляция 25град), имеем 4,97В(отсутствует)
- Защита по недонапряжению, имеем 0,3В(для 232В) и 2,65В(380В). А вот правильные это значения или нет - непонятно. Можно измерить только на заведомо исправной плате.
Вот измерил все напряжения в контрольных точках:
ADC1 измеряет напряжение в точке Р10, это выход первого компаратора драйвера, перегрузка по току.(57мВ)
ADC2 измеряет напряжение на выходе инвертора(0,3В) при 232В на выходе
ADC3 измеряет напряжение на терморезисторе выходных ключей.
ADC4 что измеряет мне не ведомо.
ADC6 измеряет напряжение на конденсаторах(2,65В) при 380В на конденсаторах
Вот нарисовал на схеме:
https://img.radiokot.ru/files/112652/32rtj6nvrz.jpg
Куда дальше лезть?
Последний раз редактировалось selan61 Вс мар 05, 2023 14:33:01, всего редактировалось 1 раз.