APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение Spider »

Всем привет!

Пред история не известна. Со слов кого-то там, при замене АКБ коротнули шлейф дисплея на корпус. В итоге на руках UPS который хочется включить. Схему подходящую я к нему найти не смог, приложил максимально подходящее, из различий - немного отличается конструкция "дисплея", может ещё чего. Вот тут вроде как есть схема что мне нужна, но я там не зареган и нет у меня 15 сообщений :(

Теперь что имеем. После нажатия на кнопку включения - внутри слышен щелчок, моргают диоды дисплея и всё. Ни гудения, ни как-то работы.
Снял плату на стол. Запитал от 24В VBATT. Имею дежурку на кнопке включения +12В. При замыкании на землю вышеописанный щелчок реле RY5 и появляются все системные напряжения, генерит их IC12 и после трансформатора T3 я вижу +12 +5 -9 вольт. Осцилом выявил отсутствие CLK на панель дисплея, а позже выявил короткое замыкание нескольких инверторов в 74xx04 - IC23 (её нет в схме pdf, но она есть у меня), заменил её. В результате вижу DSP-DATA, DSP-CLK, LED-STRB но дисплей ничего не показывает, возможно там реально ничего не выводят, а возможно дисплею тоже худо, на дисплее у меня стоит две 74xx595, на их вход идет вполне вменяемые данные, на выходе тишина (НО! пони последовательно и одна насквозь себя пропускает данные во вторую, стоит предполагать что они живые, просто данные таковы что ничего не светят)
Так же UPS реагирует на кнопку OFF, снова щёлкает и перестаёт что-то потреблять с батарей.
Есть микруха IC10 - ADC. Её опрос тоже идёт - есть что-то типа SPI в обе стороны.
Если долго искать истину - он щёлкнет и выключится.

А что дальше? Могу предположить, что CPU ещё живой, т.к. тактует дисплей именно он через буфер, его ресет формируется (там стоит внешний IC303, который формирует сигнал сброса)
Вложения
SUA1500&1000.pdf
Схема 640-7732E
(415.26 КБ) 260 скачиваний
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение pavel2000 »

>После нажатия на кнопку включения - внутри слышен щелчок, моргают диоды дисплея и всё
> Осцилом выявил отсутствие CLK на панель дисплея
> заменил её [IC23]. В результате вижу DSP-DATA, DSP-CLK, LED-STRB но дисплей ничего не показывает

так моргают диоды или ничего не показывает? Не очень понятно.

Добавлено after 6 minutes 51 second:
> После нажатия на кнопку включения - внутри слышен щелчок, моргают диоды дисплея и всё. Ни гудения, ни как-то работы.
> Так же UPS реагирует на кнопку OFF, снова щёлкает и перестаёт что-то потреблять с батарей.
> Если долго искать истину - он щёлкнет и выключится.

Помоему всё в порядке - так и должно быть.
Ты вообще в курсе как он включается?

В сеть 220 включать пробовал? Долго кнопку жать пробовал?
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение Spider »

Ну у меня есть такой же но 750, он выглядит так же а ведёт себя по другому.
После нажатия включается , начинает тестироваться и переходит в рабочий режим. Этот же никак... Да долго держал, он делает долгий пик и все, никак не меняя свой статус.
Дисплей мигает очень кратко, выглядит как "шум" регистров в момент подачи питания.
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение pavel2000 »

Ну если верить истории про "коротнули шлейф дисплея на корпус", то следует найти актуальную схему цепей шлейфа дисплея и посмотреть, что там могло вылететь и что потащило за собой.
Составить полный перечень сигналов в шлейфе и обосновать, почему считаем, что сигнал в норме.

Ну и например проверить Q45, R223, R194, R195 как указано в "типовых неисправностях"
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение Spider »

то следует найти актуальную схему цепей шлейфа дисплея и посмотреть, что там могло вылететь
Увы но не могу. Источник где якобы заявлена моя схема мне не доступен...

Дисплей примитивен. В общем плане 2 регистра последовательно, от каждой ноги которого по диоду.
Изображение
Шлейф дисплея состоит из 8 ног:
1. NC
2. GND
3. +5VD
4. DATA
5. CLK
6. ON
7. OFF
8. STRB

физически я его прозвонил, всё в норме, нет ни обрывов ни КЗ.
Со стороны дисплея после "включения" появляютс сигналы на линиях DATA, CLK, STRB
Изображение
Если посмотреть ближе - там ерись. ну т.е. не вяжется у меня зачем так. В промежутках такое:
Изображение
Изображение
что ИМХО бессмысленно, потому что всё завершается посылкой
Изображение
т.е. 16 бит данных с нулевым содержимым и строб. Что забивает оба регистра нолями. Зачем были нужны предыдущие посылки? О_о

Собственно на этом всё. Я считаю что все линии дисплея живые. я попробовал подключить дисплей к ардуине и повыплёвывать на него внятные данные - он живой, диоды и регистры реагируют. Считаю дисплей живым, а цепи управления им "похожими на живые".

Касательно Q45, до он живой. И резисторы тоже, мне казалось, без них не будет напряжений питания... ну может ошибаюсь. Но оно всё живое. У меня даже R71, R194, R195, R196 - полный набор
Вложения
Screenshot 2023-07-31 101144.png
(2.09 КБ) 1876 скачиваний
Screenshot 2023-07-31 101131.png
(1.91 КБ) 1835 скачиваний
Screenshot 2023-07-31 101159.png
(3.81 КБ) 1832 скачивания
Screenshot 2023-07-31 100908.png
(7.21 КБ) 1840 скачиваний
Screenshot 2023-07-31 101330.png
(14.75 КБ) 1843 скачивания
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение pavel2000 »

>то следует найти актуальную схему цепей шлейфа дисплея и посмотреть, что там могло вылететь

предлагалось или найти или отрисовать цепи. )

Надо понимать, что на шине вместе с дисплеем висят также АЦП и микросхема памяти.

Поскольку есть анализатор, предлагаю отследить также и другие стробы, проанализировать шину.
Возможно следует расшифровать, что оно пытается показать, пока не происходит забивка нулями и сброс дисплея?

Проверить микросхему с памятью настроек/состояния (там что-то типа AT93C46) может быть с ней проблема? проверить надежность считывания, может быть найти где-то прошивку и проверить на чужой.

Насколько я понимаю, кнопка выключения реализована через АЦП.
Таким образом можно предположить, что АЦП работает корректно, а вместе с ним работает и процессор. Но возможно что это работает какой-то цикл тестирования (или загрузки), который не может завершиться.

Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Также предлагаю осциллографом проверить цепи питания всей этой цифровой части, вдруг там что-то подкорачивается в какой-то момент и производит перезапуск проца.
Или тупо конденсаторы высохли еще до того, как в него полезли АКБ менять.

Если ничего не находится, предлагаю проверить сигналы на входах АЦП... Мало ли, вдруг там что найдется - например обрыв SMD-резистора в измерительных цепях.
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение Spider »

нашёл. Никак не меняется AC-OK с IC17 (да даже с 220 на входе). Видать Упс не видит напряжение питания. Щас буду смотреть почему...
Блин, но он и без АС судя по инструкции должен включаться, типа долгим удержанием Power//Test но он пищит и не включается.

Дамп ЕЕПРОМ слил, выглядит как дамп - есть читемые серийник и модель, что там дальше не понятно...
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение pavel2000 »

>Также предлагаю осциллографом проверить цепи питания всей этой цифровой части, вдруг там что-то подкорачивается в какой-то момент и производит перезапуск проца.

на проце никакой порт (нога) не убит, чтобы пульсация питания при попытке его использования не перезапускала чтото?

>Блин, но он и без АС судя по инструкции должен включаться

Ну как бы да, должен включаться, и должен делать "холодный старт" с запуском инвертора и выдачей 220.
Но я думаю что может какой-то другой сигнал его обманывает - вот он от неожиданности и запуститься не может?
Например он думает что на выходе "уже есть сеть" или что-то такое.
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение Spider »

Короче заменил LMку и оно стало запускаться с включёнными 220. Но без так и не запускается.
Выглядит как полностью рабочий... Если не считать то что я не могу его включить без 220, он ожил...
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение pavel2000 »

>Короче заменил LMку и оно стало запускаться с включёнными 220. Но без так и не запускается.

ЛМ-ку - какую? И как к этому пришли ? ))

Что значит "стало запускаться"? Если запускать без 220 - то какое сейчас поведение?
С индикацией что?

Я думаю что вычислить оставшиеся проблемы уже не слишком сложно...
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение Spider »

LM393 - IC17, После трансформатора T1 всё как бы есть при подключении 220. Пошёл дальше по цепям с осцилом - дошёл до IC17 , вроде как входное состояние меняется, а выходное нет. Решил её заменить, благо этого "добра" навалом, взял какую-то первую попавшуюся 393 в SO8 и впаял. Теперь она "отражает" статус наличия 220.

Теперь при наличи 220 упс включается тестируется и работает. без 220 - всё так же щёлкает и ничего не делает. так же можно подержать и ничего не получить.
Индикация выглядит корректной. ВО ВСЁМ он кажется рабочим. Если закрыть глаза что он не включается без 220 - на этом можно и закончить.

Простоял день - зарядил АКБ. Надо ещё проверить до какого уровня он заряжает и правильно ли видит уровени.
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение pavel2000 »

D21 проверял? Прохождение сигнала с кнопки до OFF-SENS / вход АЦП ? Может тупо "инфа до проца не доходит".
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение Spider »

Ну он же пикает, реагирует. Как бы он тогда знал что надо пикнуть?
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение pavel2000 »

> так же можно подержать и ничего не получить.

ну значит недопонял я...

Держишь достаточно долго?

первое, "короткое" нажатие - просто "включаем" ИБП
затем длииииннноое нажатие - держим пока не запустится и не даст 220. Так?
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение Spider »

На случай если вдруг оно опять понадобится, вот ещё схема какой-то ревизии платы
Вложения
E1732-E5.pdf
(2.26 МБ) 251 скачивание
vvivanov
Родился
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Чт окт 31, 2024 11:03:35

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение vvivanov »

Прошу прощения, что вклиниваюсь, но хочу спросить совета. Есть subj, у которого была оторвана крышка. Неумело откывали для замены аккумуляторов. Каким шлейфом можно заменить родной? Как правильно искать в магазинах?
Аватара пользователя
Spider
Опытный кот
Сообщения: 732
Зарегистрирован: Чт дек 29, 2005 07:29:25
Откуда: Омск
Контактная информация:

Re: APC Smart-UPS 1000 (640-7734H REV08) Не включается

Сообщение Spider »

Я бы смотрел по словам FFC и FPC. Они бывают на разный шаг и длину. Наверняка можно подобрать что нить. Это если охото феншуя.
А если похеру как оно там будет - возьми старый IDE шлейф на 40 жил и нарви из него....
Ответить

Вернуться в «Питание»