UPS Как понизить выходное напряжение блока питания

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2022 11:49:02

Сообщение Wais7 »

Ребята,
подскажите как лучше понизить напряжение на выходе до 12 В, не трогая инвертор.

Блок питания от телевизора, будет использоваться для универсального скалера.

Хотел поставить линейный стабилизатор на выход из Лмки и пару кондеров и диода, но думаю в самом PSU понизить правильней будет.

Схему прилагаю.
BN44-00152B блок питания.pdf
(303.19 КБ) 69 скачиваний
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Реклама
Модератор
Аватара пользователя
Сообщения: 22897
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
Откуда: 10км от Москвы на Север

Сообщение Borodach »

Подобрать R11- R12.
Реклама
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2022 11:49:02

Сообщение Wais7 »

А стабилизация будет работать по 12 В, обратную связь не нужно переделывать?
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:39:08, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5896
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Это она и есть.

Добавлено after 47 seconds:
А вообще мне кажется, что в потребителе первым делом по питанию стоят стабилизаторы, так что и как есть заработает отлично.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20183
Зарегистрирован: Пт фев 04, 2011 17:57:51
Откуда: Рыбинск

Сообщение Martin76 »

Можно R12 3К замкнуть, будет примерно 13В, если вместо R15 0 поставить 1,3К будет ровно 12. Это при условии, что все номиналы в реальности такие же.
Реклама
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2022 11:49:02

Сообщение Wais7 »

Спасибо! наверно идеальное напряжение 12.5 В на холостом ходу нужно...

Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Непонятно по схеме с какой точки 14.5В на инвертор берутся. Нужно чтобы питание на инвертор не понижалось...
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:30:24, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5896
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Никак. Почему нельзя понижать?
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2022 11:49:02

Сообщение Wais7 »

Ну вдруг подсветке CCFL не будет хватать, ведь у нее высокое энергопотребление...
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:30:54, всего редактировалось 1 раз.
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5896
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

А вдруг будет?
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2022 11:49:02

Сообщение Wais7 »

Всем спасибо, буду на днях пробовать...
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5896
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Верхнее плечо делителя нельзя размыкать, как и замыкать накоротко нижнее. Иначе напряжение повысится до предела и может всё испортить. Это я так, на всякий случай напомнить. Ну и в первичную часть не лезть, там опасно.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Ответить