UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Ребята,
подскажите как лучше понизить напряжение на выходе до 12 В, не трогая инвертор.
Блок питания от телевизора, будет использоваться для универсального скалера.
Хотел поставить линейный стабилизатор на выход из Лмки и пару кондеров и диода, но думаю в самом PSU понизить правильней будет.
Схему прилагаю.
подскажите как лучше понизить напряжение на выходе до 12 В, не трогая инвертор.
Блок питания от телевизора, будет использоваться для универсального скалера.
Хотел поставить линейный стабилизатор на выход из Лмки и пару кондеров и диода, но думаю в самом PSU понизить правильней будет.
Схему прилагаю.
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:40:42, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
- Borodach
- Модератор
- Сообщения: 22897
- Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 19:28:04
- Откуда: 10км от Москвы на Север
Re: UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Подобрать R11- R12.
Re: UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
А стабилизация будет работать по 12 В, обратную связь не нужно переделывать?
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:39:08, всего редактировалось 1 раз.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5747
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Это она и есть.
Добавлено after 47 seconds:
А вообще мне кажется, что в потребителе первым делом по питанию стоят стабилизаторы, так что и как есть заработает отлично.
Добавлено after 47 seconds:
А вообще мне кажется, что в потребителе первым делом по питанию стоят стабилизаторы, так что и как есть заработает отлично.
"Привет!" - соврал он.
Re: UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Можно R12 3К замкнуть, будет примерно 13В, если вместо R15 0 поставить 1,3К будет ровно 12. Это при условии, что все номиналы в реальности такие же.
- Реклама
Re: UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Спасибо! наверно идеальное напряжение 12.5 В на холостом ходу нужно...
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Непонятно по схеме с какой точки 14.5В на инвертор берутся. Нужно чтобы питание на инвертор не понижалось...
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Непонятно по схеме с какой точки 14.5В на инвертор берутся. Нужно чтобы питание на инвертор не понижалось...
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:30:24, всего редактировалось 1 раз.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5747
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Никак. Почему нельзя понижать?
"Привет!" - соврал он.
Re: UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Ну вдруг подсветке CCFL не будет хватать, ведь у нее высокое энергопотребление...
Последний раз редактировалось Wais7 Ср авг 02, 2023 06:30:54, всего редактировалось 1 раз.
Re: UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Всем спасибо, буду на днях пробовать...
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5747
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: UPS Как понизить выходное напряжение блока питания
Верхнее плечо делителя нельзя размыкать, как и замыкать накоротко нижнее. Иначе напряжение повысится до предела и может всё испортить. Это я так, на всякий случай напомнить. Ну и в первичную часть не лезть, там опасно.
"Привет!" - соврал он.