>TEHb<, Вы эту схему понимаете?
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470432#p4470432"]стоит сначала запустить систему управления, а потом плавно подавать напряжение на силовой контур и смотреть на его реакцию.[/uquote]
Это всё верно. Но прежде чем запускать систему управления ей всё равно нужно будет задать некие первоначальные параметры запуска ЭП. Потребуются некие органы управления этими параметрами и соответствующая индикация.
Реклама
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2261
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Сообщение fedyaok »

Плавно тема переходит в другую
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5828
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Думаю, что понимаю. Это триггерная защита. Типа электронного автомата для постоянного тока. Словил перегрузку и выключит всё. Не копал глубоко как он себя ведёт в момент включения (подачи питания), но поведение в момент выключения вполне понятно. Себе собрал схему, где совсем другой узел управления, похожий силовой контур. За одним исключением: ток индуктивности замкнут на нагрузку (с оговорками), а схема умеет самоперезапускаться спустя некоторое время. То есть фактически, довольно дряной стабилизатор тока. Скорее даже ограничитель. И педаль к ней вкл/выкл. Для высоковольтных схем актуально.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2261
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Сообщение fedyaok »

>TEHb<, Это что?
Ну и где схема для себя?
Последний раз редактировалось fedyaok Ср авг 30, 2023 20:13:26, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5828
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Где?
fedyaok писал(а):Ну и где схема для себя?
На работе лежит.
Последний раз редактировалось >TEHb< Ср авг 30, 2023 20:15:59, всего редактировалось 1 раз.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

Ладно, обсуждайте вашу схему.
Потом вернёмся к концепции.
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2261
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Сообщение fedyaok »

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470443#p4470443"][/uquote]
Давайте отвечать за свои слова.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5828
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Хотите чтобы я показал схему? Завтра могу устроить.
Или я упустил нить беседы?
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2261
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Сообщение fedyaok »

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470443#p4470443"]Где?
fedyaok писал(а):Ну и где схема для себя?
На работе лежит.[/uquote]
Не пойдет. Давайте обЪясняйте, почему эта схема не спасёт от милифарадной емкости?

Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470448#p4470448"]Хотите чтобы я показал схему? Завтра могу устроить.
Или я упустил нить беседы?[/uquote]
Вы сказали, что данная схема не спасет от милифарадного кондера.......Объясняйте, или вы будете лузером или я
Последний раз редактировалось fedyaok Ср авг 30, 2023 20:22:52, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5828
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Так, ещё раз. Если поставить такую между силовыми и конденсаторами, то скорее всего спасёт, но повлияет на скорость нарастания тока. Но в этом случае ей нет необходимости выдерживать токи первоначального заряда конденсаторов.
Если расположить её до конденсаторов, то в случае неисправности она не сможет прекратить ток из конденсаторов в транзисторы.
Что не так?
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2261
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Сообщение fedyaok »

Что за "если" ? Эта схема конкретная, в конкретном месте. Плаваете? Не понимаете, спросите
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5828
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

В каком конкретно месте она должна стоять?
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2261
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Сообщение fedyaok »

Воооот.....вы и ответили
А нормальный электронщик поймет, что и куда?
Тень, не стыдно?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5828
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Так в каком же месте должна стоять?
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2261
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Сообщение fedyaok »

В разрыве конденсаторов сети (V1) и нагрузки R4

Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
>TEHb<, Ты же даешь советы новичкам, а самому нужно пояснение в понимании простой схемы
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5828
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

Тогда ей нет необходимости уметь выдерживать зарядные токи входных конденсаторов. Что я сразу и сказал. С первого раза и без лишних обидняков.
Усложнять просто. Упрощать сложно.
Контактная информация:
Собутыльник Кота
Сообщения: 2749
Зарегистрирован: Вт янв 19, 2021 17:56:15

Сообщение Килиманджаро »

[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4470171#p4470171"]Почему нельзя....

Изображение[/uquote]
Что это за фигня?
Поставщик валерьянки для Кота
Сообщения: 2261
Зарегистрирован: Вт фев 23, 2010 08:30:30
Откуда: Новосибирск

Сообщение fedyaok »

Слов нет.......Что ты сразу сказал?
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5828
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж

Сообщение >TEHb< »

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4470432#p4470432"]
fedyaok писал(а):цель меня уличить в некомпетенции
Вовсе нет. Тут явно произошло какое-то недопонимание.
fedyaok писал(а):А вы свое мнение скажите
Говорю. Если ограничитель стоит ДО конденсаторов, то при ошибке или неисправности энергии, накопленной в конденсаторах хватит для уничтожения транзисторов. Между транзисторами и конденсаторами не будет узла, способного ограничить ток.
Если ограничитель стоит ПОСЛЕ конденсаторов, то ему нет необходимости ограничивать ток заряда этих самых конденсаторов.
Есть ещё случаи, например, когда один транзистор уже пробит и резкое включение добъёт второй. Но в этом случае стоит сначала запустить систему управления, а потом плавно подавать напряжение на силовой контур и смотреть на его реакцию.
Если есть иные варианты, давайте обсуждать.

Есть у меня ведро, куда я скидываю сожжённые детали. Называю его "ведро позора". Пластиковое, литровое, но всё же ведро.[/uquote]
Усложнять просто. Упрощать сложно.