Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Zep
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт окт 13, 2023 08:59:22

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение Zep »

[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4490318#p4490318"]> Вот нашел схему к ИБП, но на нем не указана что за микросхема стоит под обозначением IC1

Ну у вас жы вроди плата на руках?

Сложно посмотреть "в натуре", что это за микросхема ?[/uquote]

Микруха обернута в радиатор, он на нем типа хомута сидит, чтоб посмотреть надо выпаять вместе с радиатором и разжать его, не хотел заморчиваться, сперва хотел узнать может кто знает что там стоит, в итоге наверное придется так и сделать.

Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4489835#p4489835"]А как насчёт литийжелезофосфатных?[/uquote]
Это наиболее приемлемый вариант, смотрел ролики на эту тему, думаю проще всего так сделать.
Аккум LiFePO при сборке 4S будет немного недозаряжен и недоразряжен, но все же эффективнее чем литиевые 18650.
Реклама
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5748
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение >TEHb< »

Zep писал(а):немного недозаряжен и недоразряжен,
Это даже хорошо с точки зрения ресурса. В идеале бы ещё КТЦ иногда проводить, но это и свинцу не повредит.
"Привет!" - соврал он.
Реклама
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение pavel2000 »

> может кто знает что там стоит, в итоге наверное придется так и сделать.

Я достоверно не знаю, но предполагаю что там стоит кренка на 15В.
Но думаю это тебе не слишком важно - ты от АКБ её откинешь, а сама она останется.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение vlasovzloy »

Когда то давно чинил такой, кренка там ага, 7815 емнип
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение jonpim »

[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4488713#p4488713"]все пороги настраиваются резисторами скорее всего.[/uquote]
Глянул на фото и нашел схему зарядки этого чуда .
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=399520
Просто до безобразия , стабилизатор HS1 + 2 диода последовательно .
И никакого контроллера :facepalm:
Если взять литий-ионную 3s сборку с платой bms то просто можно поставить стабилизатор на 15 в и стабилизатор ограничения тока на крен12 .
Вложения
640-0213F.jpg
(67.04 КБ) 315 скачиваний
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Реклама
Zep
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт окт 13, 2023 08:59:22

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение Zep »

Просто до безобразия , стабилизатор HS1 + 2 диода последовательно .
Если взять литий-ионную 3s сборку с платой bms то просто можно поставить стабилизатор на 15 в и стабилизатор ограничения тока на крен12 .
Замерил напряжения и заметил что на зарядку идет 15,47В при включеном ИБП, если же его выключить с кнопки то напряжение подпрыгивает до 20В, в чем может быть причина? неисправен HS1?

Можно ли вместо "стабилизатор на 15 в и стабилизатор ограничения тока на крен12" поставить DC-DC преобразователь с регулировкой тока ?
Реклама
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение jonpim »

[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4490908#p4490908"]поставить DC-DC преобразователь с регулировкой тока ?[/uquote]
Это да , аналог светодиодного драйвера на шимке . В качестве OVP установить 12,6 в .

[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4490908#p4490908"]если же его выключить с кнопки то напряжение подпрыгивает до 20В, в чем может быть причина? неисправен HS1?[/uquote]
Смотрели маркировку HS1 ?
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5748
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение >TEHb< »

Ну и приключения у вас, 15 Вольт на литий.
Zep писал(а):Можно ли вместо "стабилизатор на 15 в и стабилизатор ограничения тока на крен12" поставить DC-DC преобразователь с регулировкой тока ?
Можно крен12 со стабилитроном или даже с тл431. Тогда вообще шикарное зарядное получится.
"Привет!" - соврал он.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение jonpim »

[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4490925#p4490925"]Ну и приключения у вас, 15 Вольт на литий.[/uquote]
3 вольта это падение на стабе крен12 :)
конечно можно поставить LX8384 , на нем падение будет менее 2 в .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Zep
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт окт 13, 2023 08:59:22

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение Zep »

Смотрели маркировку HS1 ?
Вот отпаял радиатор теперь видно что это TL780-15C

Изображение

Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Можно крен12 со стабилитроном или даже с тл431. Тогда вообще шикарное зарядное получится.
Можете пожалуйста набросать схему как это должно выглядеть, я сам накосячу с подключением если стану такое делать.

Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Если взять литий-ионную 3s сборку с платой bms то просто можно поставить стабилизатор на 15 в и стабилизатор ограничения тока на крен12 .
Можете пожалуйста набросать схему как это подключать?
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5748
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение >TEHb< »

https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Узел индикации можно исключить.
"Привет!" - соврал он.
Zep
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт окт 13, 2023 08:59:22

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение Zep »

Снова промерил напряжения на выходе к аккуму и на вх.вых. TL780-15C при вкл. и выкл. ИБП.
получилась такая таблица:
Изображение
Мне кажется что это ненормально, где то что то пробито наверное.
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение pavel2000 »

Это что же за АКБ такая на которой 20 В без нагрузки?
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение jonpim »

[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4490908#p4490908"]Замерил напряжения и заметил что на зарядку идет 15,47В при включеном ИБП, если же его выключить с кнопки то напряжение подпрыгивает до 20В, в чем может быть причина? неисправен HS1?[/uquote]
Не дожен этот стаб выдавать 20 в .
Она 15 в , значит сдох от перегрева и старости :facepalm:

Модераторы не любят больших картинок , скоро удалят :solder:
Последний раз редактировалось jonpim Чт окт 19, 2023 16:00:10, всего редактировалось 1 раз.
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
pavel2000
Опытный кот
Сообщения: 859
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2012 20:07:54
Откуда: Томск

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение pavel2000 »

> Не дожен этот стаб выдавать 20 в .
> Она 15 в , значит сдох от перегрева и старости :facepalm:

Так он и не выдает. Согласно табличке - на выходе стаба 14.3.

А то что на акб 20 В - ну так это не запрещено, т.к. есть диодная развязка между стабом и АКБ.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение jonpim »

[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4491020#p4491020"]Так он и не выдает[/uquote]
Так сдох или нет ?
Табличка это так , для привлечения юзверей ...
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Zep
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт окт 13, 2023 08:59:22

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение Zep »

А то что на акб 20 В - ну так это не запрещено, т.к. есть диодная развязка между стабом и АКБ.
Я видимо не точно выразился, указанные в таблице напряжения я мерил при отключенном акб.
Но когда я подключал АКБ (на самом аккуме нормальное напряжение 13В при полном заряде), напряжение зарядки так же показывало 15В при включеном ИБП и 20,5В при выключенном. АКБ для проверки брал с другого ИБП, родной помер.

Так на самой микрухе стабилизатора напряжения в норме, думаю что проблема с обвязкой, нужно все диоды проверить.
Аватара пользователя
jonpim
Друг Кота
Сообщения: 5014
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение jonpim »

[uquote="Zep",url="/forum/viewtopic.php?p=4491030#p4491030"]Так на самой микрухе стабилизатора напряжения в норме,[/uquote]
Это так и должен работать стабилизатор 7815 ?
Вход и выход без нагрузки по 20 в ? :)
Тогда изучайте даташит - он доступен .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5748
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение >TEHb< »

jonpim писал(а):Вход и выход без нагрузки по 20 в ?
Ага. У неё же все параметры по напряжению нормируются от 5 мА а выше. Надо бы ей резистор килоома на три поставить до диодов.
"Привет!" - соврал он.
Zep
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пт окт 13, 2023 08:59:22

Re: Переделка под литий ИБП APS BACK UPS RS 500

Сообщение Zep »

Это так и должен работать стабилизатор 7815 ?
Вход и выход без нагрузки по 20 в ? :)
Тогда изучайте даташит - он доступен .
Смотрите таблицу, непосредственно на выходе стабилизатора меньше 20В, уже на клеммах идущих к аккуму 20,5В при выключеном ИБП.

Добавлено after 45 minutes 1 second:
Выпаял сам стабилизатор TL780-15C , измерил без него, на входе стабилизатора 19,3В, на выходе 0,4В. При этом на клеммах к аккуму (аккум не подключен) 0 В.
Надо поискать на замену такой же стаб и проверить с заведомо исправным.
Ответить

Вернуться в «Питание»