Тиристорный регулятор напряжения не хочет нормально работать

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2023 11:13:36

Сообщение z_roma »

Добрый день. Помогите пожалуйста советом по следующей ситуации.
Имеется однофазный (380В) тиристорный регулятор напряжения. Через него к сети подключен понижающий трансформатор, который может работать, как на холостом ходу (в этом случае ток потребления трансформатора 5-10 А), так и с подключенной к нему активной нагрузкой (ток до 1000 А). Но в какой то момент регулятор напряжение начинает творить дичь. Например: при включении трансформатора на холостом ходу ток может стать вдруг 200-300А. При этом осциллограмма из нормального (немного порезанного) синуса превращается вот в такую или еще более "волосатую" ерунду.
Изображение
Так же бывает при работе на активную нагрузку происходит вот так
Изображение
при этом в момент когда амплитуда увеличивается слышно как "колбасит" нагрузку.
Или вот так
Изображение
тиристор остается открытым, форма синусоиды искривляется, амплитуда увеличивается.
При всем при этом импульсы управления на управляющие электроды идут четко.
Изображение
Подскажите, что может быть не так? В какую сторону копать?
Реклама
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1450
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2024 14:08:43

Сообщение Krismi70 »

это была готовая установка и поломалась или "народное творчество" (его схема где ?) ???
Реклама
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2023 11:13:36

Сообщение z_roma »

Krismi70,
Эта схема работала порядка 30 лет. Но в какой то момент регуляторы с ее использованием начали отказывать.
Изображение
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1450
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2024 14:08:43

Сообщение Krismi70 »

гадалки на других форумах....
раз регуляторов много (схем так и нет.....), то и сравнивай с рабочими...
потом негодную деталь заменяй на годную
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Родился
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2023 11:13:36

Сообщение z_roma »

Krismi70, я сюда не к гадалкам, а к профи пришел, которые, если им что-либо не понятно, зададут нормально уточняющий вопрос.
Плата управления может сначала работать нормально, потом перестать это делать. Каждая деталь по отдельности выглядит рабочей. Ну кроме самих тиристоров, потому что как их достоверно проверить не понятно.
Совет заменить негодную деталь, безусловно классный, но одновременно не о чем.
Какая конкретно часть схемы тебя интересует? Очевидно что на нижний разъем к контактам G1, G2, K1, K2 подключаются сами тиристоры (2 штуки встречно-параллельно). На верхнем разъеме M - общий минус, C - импульсы управления 24 В, E - сигнал разрешения. Остальные контакты не используются. К импульсам управления 24 В, которые ШИМ, по большому счету, вопросов нет. Там все работает, что и видно на осциллограмме №4.
Реклама
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1450
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2024 14:08:43

Сообщение Krismi70 »

замена на работающую плату даёт результат ???....в этой - R9C3 (вероятнее С3)....в силовых мне встречались ёмкости гораздо по более...разве 30 лет назад были МОС3052 ? (и чтобы управляли очень мощными ?)...))
может оптопары подыхают от таких режимов (это совсем не эквивалент вечному импульсному трансформатору на УЭ)..
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

z_roma,
Попробуйте заменить все оптопары МОС3052. Они стоят совсем недорого.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26875
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Сообщение Муркиз »

Это не оптопары. Это оптосимисторы. Но то, что они тоже могут такие штуки вытворять, возможно.

И стоят они дорого.

Если сможете снять осциллограмму ТОКА управления симистора, то это даст больше информации о их самочувствии.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт мар 13, 2025 21:14:28, всего редактировалось 1 раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4693454#p4693454"]И стоят они дорого.[/uquote]

https://www.promelec.ru/product/341838/
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 26875
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49
Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей

Сообщение Муркиз »

Бред какой-то. Там же должны стоять сильноточные ключи...
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

Муркиз,
Оптопары МОС3052 это и есть управление мощными симисторами.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5055
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Сообщение jonpim »

Код: Выделить всё

Эта схема работала порядка 30 лет
Странно , что никто не сказал что это не регулятор а коммутатор релейный с оптосимисторами маломощными :facepalm:
Правда вот зачем коммутировать встроенные симисторы еще через реле . Никакого смысла нет .

из нормального (немного порезанного) синуса превращается
Реле не может резать синус .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

ТС пишет: "Имеется однофазный (380В) тиристорный регулятор напряжения. Через него к сети подключен понижающий трансформатор, который может работать, как на холостом ходу (в этом случае ток потребления трансформатора 5-10 А)"

Оптопары МОС не могут коммутировать нагрузку 5-10А! Оптопары МОС это управление мощными симисторами.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 5055
Зарегистрирован: Ср мар 31, 2010 09:33:22
Откуда: Владивосток

Сообщение jonpim »

Он кинул один фрагмент схемы . Остальные - это военно-коммерческая тайна )
Вероятно есть микроконтроллер и он чуствует фазу через третью схему .
«Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!»

- Позвольте-с вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет?
- Ну, что ж, пахнет... известно. По специальности. Вчера котов душили, душили. (с)
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

А принцип работы тиристорного регулятора? Тиристорные ячейки коммутируют обмотки автотрансформатора? Или фазовое авторегулирование?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

Судя по схеме там не фазовое, а пропорциональное управление.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Где почитать про "пропорциональное регулирование" ?Или ты сам новый термин придумал?
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 4651
Зарегистрирован: Ср сен 30, 2020 16:51:47
Откуда: РФ

Сообщение electroget »

Не регулирование, а управление.
https://ya.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80 ... =suggest_B
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 20137
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Сообщение vlasovzloy »

Понятно, сам придумал)))
Это ПИД называется
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Электрический кот
Аватара пользователя
Сообщения: 1023
Зарегистрирован: Ср окт 04, 2017 20:47:40

Сообщение valentinovich »

vlasovzloy писал(а):Это ПИД называется
Ай-я-яй. Для справки, 8) ПИД - это Пропорционально-Интегрально-Дифференциальный.
Т.е. сумма трёх законов регулирования чего либо. И каждый может существовать отдельно. Не приставай к человеку, :) Инет вам в помощь.
Ответить

Вернуться в «Питание»