Подключили резервную станцию 380 (3×220v), акум 900а ч, 50v .
Каждый инвертор 6000w.
При пуске элдвига 5.5 квт отпадает контактор разов 10-15, двигатель рывками раскручивается, потом норм.
При поджатии пускателя отверткой пускается. Инверторы в защиту не уходят. Но осцылограмма при пуске выглядит ужасно. После пуска нормальная. Ном ток 11.5А. Пусковой ×4. Выходит что инверторы не доделаные какие то. Кто сталкивал?
Что то изображение не грузится.
Китайская станция резервного питания 380
Китайская станция резервного питания 380
Последний раз редактировалось vik3213 Сб апр 19, 2025 14:24:52, всего редактировалось 1 раз.
- Реклама
- АлександрЛ
- Друг Кота
- Сообщения: 43910
- Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
- Откуда: Нерезиновая
Re: Китайская станция резервного питания 380
А вы не предполагали то, что, при пуске мотор потребляет значительно больше 5,5 киловатт?vik3213 писал(а):При пуске элдвига 5.5 квт отпадает контактор разов 10-15, двигатель рывками раскручивается, потом норм.
https://drives.ru/stati/ustrojstvo-plav ... vigatelya/
https://instart-info.ru/product/ssi-7-515-04/Асинхронные электрические машины с короткозамкнутым ротором имеют достаточно низкую стоимость, оптимальное соотношение “мощность-масса”. Их также отличает простота обслуживания и ремонта, надежность. Один из основных недостатков двигателей этой конструкции – увеличение тока в 5-10 раз при пуске. При этом величина напряжения в сети уменьшается. Для устранения нежелательных явлений применяют различные устройства, в том числе устройства плавного пуска электродвигателя.
Необходимость плавного запуска
https://kub-privod.ru/magazin/folder/us ... =816307821
https://epusk.ru/articles/ustroystvo-pl ... vigateley/
[uquote="vik3213",url="/forum/viewtopic.php?p=4706802#p4706802"]Подключили резервную станцию 380 (3×220v), акум 900а ч, 50v .
Каждый инвертор 6000w.. Ном ток 11.5А. Пусковой ×4. Выходит что инверторы не доделаные какие то. Кто сталкивал?[/uquote]
220 вольт 11,5 ампер- это 2,53 киловатта, а вот х4 - это уже 10,2 киловатта, что значительно больше, чем мощность вашего инвертора (6000W)
[uquote="vik3213",url="/forum/viewtopic.php?p=4706802#p4706802"]Что то изображение не грузится.[/uquote]
Вам сюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4668757
зы.. Я видел, как, движок дымососа, 3000 оборотов, 33 киловатта, при попытке запуска, глушил дизельный генератор, мощностью 250 киловатт. А вот движок 1000 оборотов 33 киловатта- запускался.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 19, 2025 14:32:50, всего редактировалось 1 раз.
-
Vladimir_l9
- Встал на лапы
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:10:08
- Откуда: Ростов-на-Дону
Re: Китайская станция резервного питания 380
То есть просто взяли 3 инвертора и сделали псевдо 3 фазы? или все же это трех фазный инвертор с мощностью каждой фазы 6квт. Если 1 вариант то сдвига фаз не будет.vik3213 писал(а):Каждый инвертор 6000w.
Значит напряжение проседает сильно и контактор размыкается. Вариант питать контактор от более стабильного напряжения, а более правильнее купить частотник и двигателю и инверторам будет житься спокойнееvik3213 писал(а):При пуске элдвига 5.5 квт отпадает контактор разов 10-15
Re: Китайская станция резервного питания 380
Двиг 1500. Пусковой 4 кратный, даже точней 3.5. Перегрузка инвертора 30% в течении 1 сек.по мануалу.
Защита не срабатывает. Период синусоиды рвет еще на 4 выброса
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Первый инвертор управляет остальными
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Ппои пуске просадка до190 вольт. А вот по осцылограмме получается частота не 50 гц, а 150гц. После старта норм
Защита не срабатывает. Период синусоиды рвет еще на 4 выброса
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Первый инвертор управляет остальными
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Ппои пуске просадка до190 вольт. А вот по осцылограмме получается частота не 50 гц, а 150гц. После старта норм
-
sancio
- Мучитель микросхем
- Сообщения: 478
- Зарегистрирован: Пт янв 18, 2013 01:30:11
- Откуда: Вильнюс, Литва
Re: Китайская станция резервного питания 380
Интересно, в какой точке такая осциллограмма? И какая форма сигнала? Такое впечатление, что в этой точке смешиваются 3 фазы.
- Реклама
Re: Китайская станция резервного питания 380
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4706838#p4706838"]Интересно, в какой точке такая осциллограмма? И какая форма сигнала? Такое впечатление, что в этой точке смешиваются 3 фазы.[/uquote]
От начала пуска в течении около15 периодов
Добавлено after 3 hours 52 minutes 26 seconds:
удалось загрузить
От начала пуска в течении около15 периодов
Добавлено after 3 hours 52 minutes 26 seconds:
удалось загрузить
- Вложения
-
- 20250414_091552.jpg
- (86.69 КБ) 63 скачивания