Китайская станция резервного питания 380

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
vik3213
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 18:21:41

Китайская станция резервного питания 380

Сообщение vik3213 »

Подключили резервную станцию 380 (3×220v), акум 900а ч, 50v .
Каждый инвертор 6000w.
При пуске элдвига 5.5 квт отпадает контактор разов 10-15, двигатель рывками раскручивается, потом норм.
При поджатии пускателя отверткой пускается. Инверторы в защиту не уходят. Но осцылограмма при пуске выглядит ужасно. После пуска нормальная. Ном ток 11.5А. Пусковой ×4. Выходит что инверторы не доделаные какие то. Кто сталкивал?
Что то изображение не грузится.
Последний раз редактировалось vik3213 Сб апр 19, 2025 14:24:52, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Аватара пользователя
АлександрЛ
Друг Кота
Сообщения: 43909
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 03:00:01
Откуда: Нерезиновая

Re: Китайская станция резервного питания 380

Сообщение АлександрЛ »

vik3213 писал(а):При пуске элдвига 5.5 квт отпадает контактор разов 10-15, двигатель рывками раскручивается, потом норм.
А вы не предполагали то, что, при пуске мотор потребляет значительно больше 5,5 киловатт?
https://drives.ru/stati/ustrojstvo-plav ... vigatelya/
Асинхронные электрические машины с короткозамкнутым ротором имеют достаточно низкую стоимость, оптимальное соотношение “мощность-масса”. Их также отличает простота обслуживания и ремонта, надежность. Один из основных недостатков двигателей этой конструкции – увеличение тока в 5-10 раз при пуске. При этом величина напряжения в сети уменьшается. Для устранения нежелательных явлений применяют различные устройства, в том числе устройства плавного пуска электродвигателя.
Необходимость плавного запуска
https://instart-info.ru/product/ssi-7-515-04/
https://kub-privod.ru/magazin/folder/us ... =816307821
https://epusk.ru/articles/ustroystvo-pl ... vigateley/

[uquote="vik3213",url="/forum/viewtopic.php?p=4706802#p4706802"]Подключили резервную станцию 380 (3×220v), акум 900а ч, 50v .
Каждый инвертор 6000w.. Ном ток 11.5А. Пусковой ×4. Выходит что инверторы не доделаные какие то. Кто сталкивал?[/uquote]
220 вольт 11,5 ампер- это 2,53 киловатта, а вот х4 - это уже 10,2 киловатта, что значительно больше, чем мощность вашего инвертора (6000W)

[uquote="vik3213",url="/forum/viewtopic.php?p=4706802#p4706802"]Что то изображение не грузится.[/uquote]
Вам сюда: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4668757


зы.. Я видел, как, движок дымососа, 3000 оборотов, 33 киловатта, при попытке запуска, глушил дизельный генератор, мощностью 250 киловатт. А вот движок 1000 оборотов 33 киловатта- запускался.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 19, 2025 14:32:50, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
Vladimir_l9
Встал на лапы
Сообщения: 98
Зарегистрирован: Вс июл 24, 2011 11:10:08
Откуда: Ростов-на-Дону

Re: Китайская станция резервного питания 380

Сообщение Vladimir_l9 »

vik3213 писал(а):Каждый инвертор 6000w.
То есть просто взяли 3 инвертора и сделали псевдо 3 фазы? или все же это трех фазный инвертор с мощностью каждой фазы 6квт. Если 1 вариант то сдвига фаз не будет.
vik3213 писал(а):При пуске элдвига 5.5 квт отпадает контактор разов 10-15
Значит напряжение проседает сильно и контактор размыкается. Вариант питать контактор от более стабильного напряжения, а более правильнее купить частотник и двигателю и инверторам будет житься спокойнее :tea:
vik3213
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 18:21:41

Re: Китайская станция резервного питания 380

Сообщение vik3213 »

Двиг 1500. Пусковой 4 кратный, даже точней 3.5. Перегрузка инвертора 30% в течении 1 сек.по мануалу.
Защита не срабатывает. Период синусоиды рвет еще на 4 выброса

Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Первый инвертор управляет остальными

Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Ппои пуске просадка до190 вольт. А вот по осцылограмме получается частота не 50 гц, а 150гц. После старта норм
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
sancio
Мучитель микросхем
Сообщения: 478
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2013 01:30:11
Откуда: Вильнюс, Литва

Re: Китайская станция резервного питания 380

Сообщение sancio »

Интересно, в какой точке такая осциллограмма? И какая форма сигнала? Такое впечатление, что в этой точке смешиваются 3 фазы.
Реклама
vik3213
Открыл глаза
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Ср фев 18, 2009 18:21:41

Re: Китайская станция резервного питания 380

Сообщение vik3213 »

[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4706838#p4706838"]Интересно, в какой точке такая осциллограмма? И какая форма сигнала? Такое впечатление, что в этой точке смешиваются 3 фазы.[/uquote]
От начала пуска в течении около15 периодов

Добавлено after 3 hours 52 minutes 26 seconds:
удалось загрузить
Вложения
20250414_091552.jpg
(86.69 КБ) 63 скачивания
Реклама
Ответить