Подключили резервную станцию 380 (3×220v), акум 900а ч, 50v .
Каждый инвертор 6000w.
При пуске элдвига 5.5 квт отпадает контактор разов 10-15, двигатель рывками раскручивается, потом норм.
При поджатии пускателя отверткой пускается. Инверторы в защиту не уходят. Но осцылограмма при пуске выглядит ужасно. После пуска нормальная. Ном ток 11.5А. Пусковой ×4. Выходит что инверторы не доделаные какие то. Кто сталкивал?
Что то изображение не грузится.
Последний раз редактировалось vik3213 Сб апр 19, 2025 14:24:52, всего редактировалось 1 раз.
Асинхронные электрические машины с короткозамкнутым ротором имеют достаточно низкую стоимость, оптимальное соотношение “мощность-масса”. Их также отличает простота обслуживания и ремонта, надежность. Один из основных недостатков двигателей этой конструкции – увеличение тока в 5-10 раз при пуске. При этом величина напряжения в сети уменьшается. Для устранения нежелательных явлений применяют различные устройства, в том числе устройства плавного пуска электродвигателя.
Необходимость плавного запуска
[uquote="vik3213",url="/forum/viewtopic.php?p=4706802#p4706802"]Подключили резервную станцию 380 (3×220v), акум 900а ч, 50v .
Каждый инвертор 6000w.. Ном ток 11.5А. Пусковой ×4. Выходит что инверторы не доделаные какие то. Кто сталкивал?[/uquote]
220 вольт 11,5 ампер- это 2,53 киловатта, а вот х4 - это уже 10,2 киловатта, что значительно больше, чем мощность вашего инвертора (6000W)
зы.. Я видел, как, движок дымососа, 3000 оборотов, 33 киловатта, при попытке запуска, глушил дизельный генератор, мощностью 250 киловатт. А вот движок 1000 оборотов 33 киловатта- запускался.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб апр 19, 2025 14:32:50, всего редактировалось 1 раз.
То есть просто взяли 3 инвертора и сделали псевдо 3 фазы? или все же это трех фазный инвертор с мощностью каждой фазы 6квт. Если 1 вариант то сдвига фаз не будет.
Значит напряжение проседает сильно и контактор размыкается. Вариант питать контактор от более стабильного напряжения, а более правильнее купить частотник и двигателю и инверторам будет житься спокойнее
Двиг 1500. Пусковой 4 кратный, даже точней 3.5. Перегрузка инвертора 30% в течении 1 сек.по мануалу.
Защита не срабатывает. Период синусоиды рвет еще на 4 выброса
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Первый инвертор управляет остальными
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Ппои пуске просадка до190 вольт. А вот по осцылограмме получается частота не 50 гц, а 150гц. После старта норм
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4706838#p4706838"]Интересно, в какой точке такая осциллограмма? И какая форма сигнала? Такое впечатление, что в этой точке смешиваются 3 фазы.[/uquote]
От начала пуска в течении около15 периодов
Добавлено after 3 hours 52 minutes 26 seconds:
удалось загрузить