UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
~Dimon~
Мучитель микросхем
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 16:01:18

UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение ~Dimon~ »

IMD-1025AP
Обратил внимание на схеме, индуктивность с одного из проводов 220 на минус электроники и батареи.
Вольтметр подтвердил, между батареей и корпусом 230в, при соответствующем положении вилки в розетке.
При горячей замене батареи, одновременное прикосновение к клемме и заземленному корпусу, очень даже вероятно, и в принципе, это может убить.

Это только у Powercom так, или другие то же?

Добавлено after 2 hours 13 minutes 6 seconds:
Небольшое дополнение...
Если у вас полярная розетка (Франция например), то в теории на означенном проводе должен быть "Ноль". Но...
1. Китайцы паяют шнуры как попало, прозвонил четыре, у двух фаза с нулем перекрещены.
2. Между нулем и заземлением почти всегда несколько вольт, при случайном замыкании клеммы на корпус, та индуктивность перегорит, и с большой вероятностью выгорит еще и пол платы.
Реклама
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5742
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение >TEHb< »

Ковырял некий Socomec, где ситуация ровно такая же. Но там и горячая замена не предусмотрена совершенно никак.
"Привет!" - соврал он.
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение vlasovzloy »

Горячая замена? Ты не шутишь щас
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
~Dimon~
Мучитель микросхем
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 16:01:18

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение ~Dimon~ »

Схемотехнически этому кажется ничего не мешает, конструктивно то же, а инструкций у нас ни кто не читает :D

У меня немного другой кейс вообще то, этот УПС переделан под большие внешние батареи, клеммы не были огорожены, не предполагал такой гадости.
Да и при ремонте, вряд ли прям каждый будет ожидать фазу на общем проводе схемы.
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Аватара пользователя
>TEHb<
Друг Кота
Сообщения: 5742
Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
Откуда: Воронеж
Контактная информация:

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение >TEHb< »

Ну а кто ж тогда виноват? Всё на совести переделавшего.
"Привет!" - соврал он.
Реклама
~Dimon~
Мучитель микросхем
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 16:01:18

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение ~Dimon~ »

VGD-1000RM
Двойного преобразования, штатное подключение внешней батареи 36в.
Все то же самое, минус батареи на одном из проводов 220.
Реклама
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение vlasovzloy »

И тоже на ходу можно разбирать и менять аккумы? Чото посмотрел на картинках вроде нет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
~Dimon~
Мучитель микросхем
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 16:01:18

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение ~Dimon~ »

Случайное прикосновение то же возможно, ни разу не видел огороженные/изолированные клеммы батарей, с табличками "Череп с костями"

И будьте осторожны при ремонте!
На электролитах +/-400, но они складываются с переменкой (если фаза попала не в тот провод), в итоге размах +/-700.
Разделительный транс конечно обязателен, но не у всех он есть...
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение vlasovzloy »

Я на отключеном от сети и то в перчатках аккумы меняю, нуевонах напряжение вдруг само появится
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
~Dimon~
Мучитель микросхем
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 16:01:18

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение ~Dimon~ »

Изображение

Вот его внутренняя структура кстати.
Если фаза попадет на нижний провод, 220 сети сложатся на выходе с 220 от инвертора, и если кто то случайно влезет, между заземлением и выходным проводом, получит через свою тушку уже не 220 а 440 :(
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение vlasovzloy »

Не сложится. Фаза в противофазе будет, ну мб немного побольше вольт 10-20

Добавлено after 1 minute 24 seconds:
По отношению к желтозеленому тоже 220 будет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
~Dimon~
Мучитель микросхем
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 16:01:18

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение ~Dimon~ »

Я не уверен что он синхронизируется с сетью, зачем ему? Там AC->DC->AC.
От генератора он работал, причем от асинхронного, который колбасило по оборотам ой-ой. На частоту сети ему было все равно.
Проверить не могу, это трупик, проц сгорел, если у кого то живой подобный есть... Только вилку в розетке по переворачивайте.
Аватара пользователя
vlasovzloy
Друг Кота
Сообщения: 20070
Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
Откуда: Таксимо

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение vlasovzloy »

Конечно синхронизируется. Это к бабке не ходи. Для уменьшения всяких помех и прочего. При прлпадании питания может со временем и разфазировка быть, но при включении как можно быстрее самофазируется. Да согласен можен в какой то момент и 440 быть, но это между фазами на выходе пока несинхронизируется. Да имхо они и сами должны опознавать что неправильно подключены. Я так думаю

Добавлено after 35 seconds:
Там же варисторы на выходе сразу же пробьет все
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
~Dimon~
Мучитель микросхем
Сообщения: 419
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 16:01:18

Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи

Сообщение ~Dimon~ »

Варисторы на входе, а на выходе двухобмоточный дроссель и Y-конденсаторы на заземление, 4700x250, класс Y1 и Y2.
Неужели синхронизировалось с дергающимся по частоте генератором?
Ответить