UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
IMD-1025AP
Обратил внимание на схеме, индуктивность с одного из проводов 220 на минус электроники и батареи.
Вольтметр подтвердил, между батареей и корпусом 230в, при соответствующем положении вилки в розетке.
При горячей замене батареи, одновременное прикосновение к клемме и заземленному корпусу, очень даже вероятно, и в принципе, это может убить.
Это только у Powercom так, или другие то же?
Добавлено after 2 hours 13 minutes 6 seconds:
Небольшое дополнение...
Если у вас полярная розетка (Франция например), то в теории на означенном проводе должен быть "Ноль". Но...
1. Китайцы паяют шнуры как попало, прозвонил четыре, у двух фаза с нулем перекрещены.
2. Между нулем и заземлением почти всегда несколько вольт, при случайном замыкании клеммы на корпус, та индуктивность перегорит, и с большой вероятностью выгорит еще и пол платы.
Обратил внимание на схеме, индуктивность с одного из проводов 220 на минус электроники и батареи.
Вольтметр подтвердил, между батареей и корпусом 230в, при соответствующем положении вилки в розетке.
При горячей замене батареи, одновременное прикосновение к клемме и заземленному корпусу, очень даже вероятно, и в принципе, это может убить.
Это только у Powercom так, или другие то же?
Добавлено after 2 hours 13 minutes 6 seconds:
Небольшое дополнение...
Если у вас полярная розетка (Франция например), то в теории на означенном проводе должен быть "Ноль". Но...
1. Китайцы паяют шнуры как попало, прозвонил четыре, у двух фаза с нулем перекрещены.
2. Между нулем и заземлением почти всегда несколько вольт, при случайном замыкании клеммы на корпус, та индуктивность перегорит, и с большой вероятностью выгорит еще и пол платы.
- Реклама
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Ковырял некий Socomec, где ситуация ровно такая же. Но там и горячая замена не предусмотрена совершенно никак.
"Привет!" - соврал он.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Горячая замена? Ты не шутишь щас
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Схемотехнически этому кажется ничего не мешает, конструктивно то же, а инструкций у нас ни кто не читает 
У меня немного другой кейс вообще то, этот УПС переделан под большие внешние батареи, клеммы не были огорожены, не предполагал такой гадости.
Да и при ремонте, вряд ли прям каждый будет ожидать фазу на общем проводе схемы.
У меня немного другой кейс вообще то, этот УПС переделан под большие внешние батареи, клеммы не были огорожены, не предполагал такой гадости.
Да и при ремонте, вряд ли прям каждый будет ожидать фазу на общем проводе схемы.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Сообщения: 5742
- Зарегистрирован: Ср ноя 11, 2009 17:19:30
- Откуда: Воронеж
- Контактная информация:
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Ну а кто ж тогда виноват? Всё на совести переделавшего.
"Привет!" - соврал он.
- Реклама
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
VGD-1000RM
Двойного преобразования, штатное подключение внешней батареи 36в.
Все то же самое, минус батареи на одном из проводов 220.
Двойного преобразования, штатное подключение внешней батареи 36в.
Все то же самое, минус батареи на одном из проводов 220.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
И тоже на ходу можно разбирать и менять аккумы? Чото посмотрел на картинках вроде нет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Случайное прикосновение то же возможно, ни разу не видел огороженные/изолированные клеммы батарей, с табличками "Череп с костями"
И будьте осторожны при ремонте!
На электролитах +/-400, но они складываются с переменкой (если фаза попала не в тот провод), в итоге размах +/-700.
Разделительный транс конечно обязателен, но не у всех он есть...
И будьте осторожны при ремонте!
На электролитах +/-400, но они складываются с переменкой (если фаза попала не в тот провод), в итоге размах +/-700.
Разделительный транс конечно обязателен, но не у всех он есть...
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Я на отключеном от сети и то в перчатках аккумы меняю, нуевонах напряжение вдруг само появится
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Не сложится. Фаза в противофазе будет, ну мб немного побольше вольт 10-20
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
По отношению к желтозеленому тоже 220 будет
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
По отношению к желтозеленому тоже 220 будет
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Я не уверен что он синхронизируется с сетью, зачем ему? Там AC->DC->AC.
От генератора он работал, причем от асинхронного, который колбасило по оборотам ой-ой. На частоту сети ему было все равно.
Проверить не могу, это трупик, проц сгорел, если у кого то живой подобный есть... Только вилку в розетке по переворачивайте.
От генератора он работал, причем от асинхронного, который колбасило по оборотам ой-ой. На частоту сети ему было все равно.
Проверить не могу, это трупик, проц сгорел, если у кого то живой подобный есть... Только вилку в розетке по переворачивайте.
- vlasovzloy
- Друг Кота
- Сообщения: 20070
- Зарегистрирован: Чт янв 26, 2012 16:44:29
- Откуда: Таксимо
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Конечно синхронизируется. Это к бабке не ходи. Для уменьшения всяких помех и прочего. При прлпадании питания может со временем и разфазировка быть, но при включении как можно быстрее самофазируется. Да согласен можен в какой то момент и 440 быть, но это между фазами на выходе пока несинхронизируется. Да имхо они и сами должны опознавать что неправильно подключены. Я так думаю
Добавлено after 35 seconds:
Там же варисторы на выходе сразу же пробьет все
Добавлено after 35 seconds:
Там же варисторы на выходе сразу же пробьет все
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
Re: UPS Powercom, фаза на клеммах батареи
Варисторы на входе, а на выходе двухобмоточный дроссель и Y-конденсаторы на заземление, 4700x250, класс Y1 и Y2.
Неужели синхронизировалось с дергающимся по частоте генератором?
Неужели синхронизировалось с дергающимся по частоте генератором?