Мотаем сетевой трансформатор

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Ответить
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33165
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Phlanger писал(а): Сб окт 17, 2026 12:55:27 УПСы со свинцовой батареей на 230 Вольт реально существуют.
Существуют конечно, но здесь не тот случай. Сколько я знают от тех кто эксплуатирует аналогичные котлы - АКБ литий-ферум 12В х 100ахч плюс простенький маломощный синусоидальный инвертор (с учетом мощности насоса, т.к. системы отопления обычно несамотечные). Все отлично работает без всяких проблемм. Ну и генератор в помощь, если перерыв в сетевом электропитании длительный.
Реклама
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 272
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 23:13:09
Откуда: Тюменская обл.

Сообщение немой »

немой писал(а): Сб окт 17, 2026 09:52:09
kentgaryk писал(а): Пт окт 16, 2026 20:35:54 Для ОСМ-1 0.63КВА, по заводским ТУ примерно 1.15-1.2 вит/В.
ОСМ-0,63 и ОСМ1-0,63 ... это разные трансы ... и по обмоточным виткам на вольт в том числе ...

При Ваших 1,2 витка на вольт ... ОСМ1-0,63 - посчитайте сколько получается индукция вТл. :facepalm:
Повторю вопрос /просьбу ... посчитайте индукцию у ОСМ1-0,63 Вами заявленные 1,2 витка на вольт ...

Или не умеете ... :tea:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33165
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Умею B = U₁ × 10⁴ / (4,44 × f × W₁ × S × Kₐ) это не сложно, правда? :wink: Но сечения сердечника ОСМ-1 0,63 КВА я не помню. Заводом-изготовителем сколько помню заявляется для ОСМ-1 индукция 1,8Тл. Витки тоже взяты из документации завода изготовителя. Если есть у вас желание пересчитать этот трансформатор то калькулятор в руки и вперед. Возможно вы путаете его с трансформатором ОСМ-1 0,063КВА, такие тоже есть в природе.
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 272
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 23:13:09
Откуда: Тюменская обл.

Сообщение немой »

kentgaryk писал(а): Сб окт 17, 2026 15:40:13 Если есть у вас желание пересчитать этот трансформатор то калькулятор в руки и вперед. Возможно вы путаете его с трансформатором ОСМ-1 0,063КВА, такие тоже есть в природе.
Предоставляю эту возможность Вам ... так как Вы отстаиваете свою правоту про 1,2 витка на вольт ...
Вот и посчитайте ... :tea: сечение железа 40мм*46 мм...

Фото записей лично записаных ...перематывал Сам ...

Изображение
Реклама
Эиком - электронные компоненты и радиодетали
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 92
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 05:57:58
Откуда: Underworld

Сообщение Vitali »

Такой вот трансформатор.
_OCM_0-63kVa_UZ_01.zip
(328.68 КБ) 9 скачиваний
_OCM_0-63kVa_UZ_00.zip
(325.08 КБ) 7 скачиваний
Котел выдает ошибку если подключить его к генератору, без заземленной нейтрали. А если подключить гену к домовой сети, то работает нормально. С упсом не проверял, но будет тоже самое. Экспериментировать не хочется, особенно сейчас.
Котел , как у автора поста. Есть у кого работает, от упсов разных, но много и фазозависимых.
D24F
Фотографии трансформатора, смог выложить только в архивах. Иначе ругается редактор, на большой размер фот, хоть и уменьшил до 300Кб.

Размер сердечника , внутри катушки 50х50мм. Площадь, получается, 25 см2.
1.8 Тесла, наверное многовато, для такого трансформатора?
Контактная информация:
Реклама
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33165
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

немой писал(а): Сб окт 17, 2026 16:19:32 Предоставляю эту возможность Вам
Я конечно чрезвычайно благодарен. Померил сейчас сердечник ОСМ-1 0,63, получил 50х40мм, уж позвольте не выкладывать фото штангенциркуля! :)) Индукция составляет при 1.2 вит/вольт 1.87Тл. И что? В чем вопрос то был?
Реклама
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 272
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 23:13:09
Откуда: Тюменская обл.

Сообщение немой »

kentgaryk писал(а): Сб окт 17, 2026 18:34:44 Я конечно чрезвычайно благодарен. Померил сейчас сердечник ОСМ-1 0,63, получил 50х40мм, уж позвольте не выкладывать фото штангенциркуля! :)) Индукция составляет при 1.2 вит/вольт 1.87Тл. И что? В чем вопрос то был?
Тоже посчитал ... Многовато получается ... ненаходите ... При заводских максимумах 1,5 Тл. в изделиях у ОСМов ... :tea:

При сетевыъх напругах 230-240 вольт на бывает и больше ...

Изображение
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 92
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 05:57:58
Откуда: Underworld

Сообщение Vitali »

А каким проводом желательно делать пробный замер? Примерно 0.5мм диаметр, пойдет?
Контактная информация:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33165
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

немой писал(а): Сб окт 17, 2026 19:08:03 Тоже посчитал ... Многовато получается ... ненаходите
Не нахожу. Заводом-изготовителем заявлена индукция для ленточных сердечников 1,8 Тл. Я лично снимал неоднократно зависимости тока ХХ от напряжения первички. Перегиб функции тока находится как раз в точке номинального напряжения. Но это все пустое.
Я лишь написал заводские моточные данные трансформатора ОСМ-1 0,63 КВА. Я не являюсь работником Минского электротехнического завода и никогда им не являлся. Поэтому все ваши претензии, вместе с вашими каракулями с пробелами, можете направить на завод, а так же постыдить их за то что они последние 50 лет выпускают "неправильные" трансформаторы! :))

ЗЫ. Трансформаторы ОСМ -1 изначально рассчитаны на напряжение первичной обмотки 220 или 380 В, а не 230 и 400 В. Это надо не забывать. :wink:
Vitali писал(а): Сб окт 17, 2026 22:13:38 А каким проводом желательно делать пробный замер? Примерно 0.5мм диаметр, пойдет?
Это несущественно, пробную обмотку можно намотать любым проводом для замера на холостом ходу, без нагрузки.
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 272
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 23:13:09
Откуда: Тюменская обл.

Сообщение немой »

kentgaryk писал(а): Сб окт 17, 2026 22:44:04
немой писал(а): Сб окт 17, 2026 19:08:03 Тоже посчитал ... Многовато получается ... ненаходите
Не нахожу. Заводом-изготовителем заявлена индукция для ленточных сердечников 1,8 Тл. Я лично снимал неоднократно зависимости тока ХХ от напряжения первички. Перегиб функции тока находится как раз в точке номинального напряжения. Но это все пустое.
Я лишь написал заводские моточные данные трансформатора ОСМ-1 0,63 КВА. .
Да Вы уважаемый юлите и выворачиваетесь ... и тем более Вы не написали моточных данных на ОСМ1-0,63 ... потому что Вы их не знаете и знать не можете ... их просто нет в интернете ...
А разница есть между ОСМ-0,63 ... и ОСМ1-0,63 ... и очень значительная .

Если Вы себя позиционируете трансформаторным ,,Гуру " ... назовите её ... :tea:
Встал на лапы
Аватара пользователя
Сообщения: 92
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 05:57:58
Откуда: Underworld

Сообщение Vitali »

Намотал 10 витков, равномерно распределил их по высоте - получилось 4,6в. При этом на входе было 219- 220В.
Выходит, 0.46в, на виток. Чтобы получить на выходе 220, надо намотать 478 витков?
Контактная информация:
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 272
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 23:13:09
Откуда: Тюменская обл.

Сообщение немой »

Phlanger писал(а): Пт окт 16, 2026 09:33:39 Я намотал бы витков двадцать-тридцать условной вторичной обмотки, даже не разбирая, какой попало проволокой, и померял бы, сколько с неё выходит. Отсюда уже можно число витков вторичной обмотки понять. Добавить процента три на "потери в меди"...
Vitali

Вам уже дан совет на предыдушей странице правильный совет по пробной обмотке ...
Намотайте больше не стесняйтесь ... можно 30-40 витков ... чем больше намотаете ... тем меньше будет погрешность в расчётах виток на вольт... :beer:
Говорящий с текстолитом
Аватара пользователя
Сообщения: 1536
Зарегистрирован: Сб мар 27, 2010 13:19:45
Откуда: Moskau

Сообщение Phlanger »

Vitali писал(а): Вс окт 18, 2026 05:01:30 Выходит, 0.46в, на виток. Чтобы получить на выходе 220, надо намотать 478 витков?
Я бы попытался померять площадь окна и сосчитать, проволокой какой толщины туда 500 витков влезут. С коэффициентом, естессно, 0.5
Ну вот 500 и намотал бы. С отводом от 480, "чтобы точно попасть".
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33165
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

немой писал(а): Сб окт 17, 2026 23:04:03 и тем более Вы не написали моточных данных на ОСМ1-0,63 ... потому что Вы их не знаете и знать не можете ... их просто нет в интернете ...
Ну разумеется это секретная информация https://vprl.ru/index/transformatory_os ... e947752132
ОСМ это старые модификации, могут несколько отличаться индукцией и витками, Я писал ТСу про 440 витков, он уточнил у него 478 вышло (1,25 вит/в примерно для номинального напряжения 380В) .. Осталось намотать.

Дальнейшие претензии пожалуйста к заводу-изготовителю, а не ко мне.
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс окт 18, 2026 11:41:29, всего редактировалось 1 раз.
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 272
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 23:13:09
Откуда: Тюменская обл.

Сообщение немой »

kentgaryk писал(а): Вс окт 18, 2026 10:34:10 Ну разумеется это секретная информация https://vprl.ru/index/transformatory_os ... e947752132
ОСМ это старые модификации, могут несколько отличаться индукцией и витками, Я писал ТСу про 440 витков, он уточнил у него 478 вышло. Осталось намотать.
С Вами всё понятно ... Звание трансформаторный ,,ГУРу" ... Вы не подтвердили ... значит обычная интернепоскакушка ...

Всего хорошего , ничего личного , про 440 и уточнёные 478 витков это понятно у ОСМ-0,63 -на 380 вольт ... а сколько у ОСМ1-0,63 будет витков на 380 или 220 вольт .... ??? :tea:
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33165
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

немой писал(а): Вс окт 18, 2026 11:25:25 С Вами всё понятно ... Звание трансформаторный ,,ГУРу" ... Вы не подтвердили ... значит обычная интернепоскакушка
Вам уважаемый сколько лет? Вы сами присваиваете звания незнакомым людям, сами лишаете их потом присвоенных званий? :))) Вы с этим аккуратней, а то упакуют вас санитары в палату с Наполеонами! :wink:
немой писал(а): Вс окт 18, 2026 11:25:25 а сколько у ОСМ1-0,63 будет витков на 380 или 220 вольт .... ??? :tea:
Ну если ТС правильно измерил и посчитал то у его ОСМ на 380 , 478 первичка, а на 220 будет 276. А вам зачем? Сами посчитать не можете? Сколько в ОСМ-1, я же ссылку давал 440 и 255 витков соответственно.
Грызет канифоль
Аватара пользователя
Сообщения: 272
Зарегистрирован: Ср апр 14, 2010 23:13:09
Откуда: Тюменская обл.

Сообщение немой »

kentgaryk писал(а): Вс окт 18, 2026 11:55:08 Сами посчитать не можете? Сколько в ОСМ-1, я же ссылку давал 440 и 255 витков соответственно.
Ответ не Верный .... Садитесь 2(Два)
Это не хвост, это антенна
Сообщения: 1318
Зарегистрирован: Ср янв 02, 2013 21:32:54

Сообщение Croma »

Есть магнитопровод.
Есть программа Trans50Hz.
И есть обмотка которая мешает.
Обмотка эта все дело портит.
Приводит к дурацким экспериментам да еще местные schizophrenics активировались.
Надо бы её смотать и с нуля по расчету сделать.
Таким образом избавиться от пугающей и тормозящей процесс неопределенности.
Смотанный провод вполне возможно пустить в дело.

Дороговизна обусловлена тройным переизбытком мощности трансформатора.
Для 170 ватт надо соответствующий задаче трансформатор применять.
Телевизионный ТС-180 будет в самый раз.
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33165
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

:)))
немой писал(а): Вс окт 18, 2026 12:12:00
kentgaryk писал(а): Вс окт 18, 2026 11:55:08 Сами посчитать не можете? Сколько в ОСМ-1, я же ссылку давал 440 и 255 витков соответственно.
Ответ не Верный .... Садитесь 2(Два)
Минский электротехнический завод начал садиться и в процессе разрушился!
Друг Кота
Аватара пользователя
Сообщения: 33165
Зарегистрирован: Ср янв 08, 2014 04:21:09
Откуда: Москва

Сообщение kentgaryk »

Croma писал(а): Вс окт 18, 2026 12:24:16 Обмотка эта все дело портит.
В данном конкретном случае надо просто смотать лишние витки, чтобы обмотка стала на 230В и намотать вторичку на 230В , можно чуть больше с учетом небольшой просадки под нагрузкой. Все.
Конечно сечение первички будет немого занижено, но с учетом большого запаса по мощности все будет нормально.
Тут дел то на один вечер.