Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся
Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся
Господа, подскажите пж-ста возможна-ли прямая замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся? Как он поведёт себя при к.з.?
Не фатально-ли это для него? Есть-ли у кого опыт использования?
Не фатально-ли это для него? Есть-ли у кого опыт использования?
С уважением, zvezdopad.
- Реклама
- Ёрш
- Поставщик валерьянки для Кота
- Сообщения: 2324
- Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 17:25:00
- Откуда: Санкт-Петербург
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Возможна.
При КЗ он резко увеличит своё сопротивление и ток в цепи будет ничтожен.
В каком смысле "фатально"? Он просто делает свою работу (с)
Опыта нет.
При КЗ он резко увеличит своё сопротивление и ток в цепи будет ничтожен.
В каком смысле "фатально"? Он просто делает свою работу (с)
Опыта нет.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Самовосстанавливающийся предохранитель хорошо защищает цепь при перегрузке, но, если ток КЗ слишком велик, разрушается, как обычный плавкий... 
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Т.е. заменить обычный-плавкий он не сможет? Печально. Может тогда поставить автомат защиты? http://www.chip-dip.ru/product0/749845663.aspx
С уважением, zvezdopad.
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Самовосстанавливающийся предохранитель прекрасно работает, пока параметры цепи, в которую он включен, соответствуют рассчётным... По опыту, если ток КЗ слишком велик - разрушается, но, если ток чем либо ограничен (например, сопротивлением обмотки трансформатора, или сопротивлением соединительных проводов), нормально срабатывает, правда, чуть медленнее, чем плавкий. А "автоматы" на ток менее нескольких ампер - редкость (хотя пара десятков автоматов на 0,75 А и 60 вольт у меня валяется...). Так что, для низковольтной цепи с небольшим номинальным током - самое то, а для больших токов и напряжений - плавкий надёжнее (и дешевле...).
- Реклама
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Тот что я привёл на ссылке 2А 250В, вроде пишут что защищает от к.з.
С уважением, zvezdopad.
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
этот предохранитель(позистор) защищает от КЗ с любым током. сам(предохранитель) его(ток), нагреваясь, и ограничивает поддерживая достаточным для саморазогрева. боится перенапряжений, например, если включен в цепь с двигателем. тогда может подохнуть(коротнуть). видел такое. рекомендую включать с варистором в параллель.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
----------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
----------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Не нужно путать позисторы и самовосстанавливающиеся предохранители, это совершенно разные вещи, и даже работают по совершенно разныму принципу!
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
разъясните plz другой принцип.
для лучшего понимания.
для лучшего понимания.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
----------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
----------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
-
igorp1961
- Встал на лапы
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: Пн ноя 24, 2008 10:18:07
- Контактная информация:
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Как раз пытаюсь сгородить что то подобное.
Allegro выпустило на мой взгляд, прекрасные датчики тока.
в принцыпе делаю под свои задачи.
решил использовать ACS712-30A.
погляжу-что получится..

Allegro выпустило на мой взгляд, прекрасные датчики тока.
в принцыпе делаю под свои задачи.
решил использовать ACS712-30A.
погляжу-что получится..
Начинающий. Всегда и во всем!
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
А можно ссылочку? Заинтересовало.igorp1961 писал(а):Как раз пытаюсь сгородить что то подобное.
Allegro выпустило на мой взгляд, прекрасные датчики тока.
в принцыпе делаю под свои задачи.
решил использовать ACS712-30A.
погляжу-что получится..
С уважением, zvezdopad.
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Простите, я несколько недопонял - о чём речь? О самовосстанавливающемся или об автомате защиты?Murlock писал(а):этот предохранитель(позистор) защищает от КЗ с любым током. сам(предохранитель) его(ток), нагреваясь, и ограничивает поддерживая достаточным для саморазогрева. боится перенапряжений, например, если включен в цепь с двигателем. тогда может подохнуть(коротнуть). видел такое. рекомендую включать с варистором в параллель.
С уважением, zvezdopad.
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
о самовосстанавливающемся предохранителе - позисторе с очень крутой ТКС в области температуры точки Кюри.
остыл - и сопротивление минимально.
остыл - и сопротивление минимально.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
----------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
----------------------------------------
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
-
igorp1961
- Встал на лапы
- Сообщения: 99
- Зарегистрирован: Пн ноя 24, 2008 10:18:07
- Контактная информация:
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Простите, не понял. ссылочку......куда??zvezdopad писал(а):А можно ссылочку? Заинтересовало.igorp1961 писал(а):Как раз пытаюсь сгородить что то подобное.
Allegro выпустило на мой взгляд, прекрасные датчики тока.
в принцыпе делаю под свои задачи.
решил использовать ACS712-30A.
погляжу-что получится..
на поставщика?
в МСК брал в терраэлектронике. недешево,но...
http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1
Начинающий. Всегда и во всем!
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
Подскажите есть ли смысл ставить вместе самовостанавливающийся предохранитель и супрессор. И по предохранителю если полярность в цепи будет меняться физически (вилку перевернут при включении) я так понимаю что он будет бесполезен на массе. Питание сеть авто 24 В.
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
пробовали эту новинку...опыт неудачный.
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
У меня был печальный опыт сгоревшего мультиметра когда я пытался заменить его родной плавкий предохранитель на 250мА/250В на самовосстанавливающийся аналог(надоело менять). Первое КЗ выжгло делить амперметра
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Сообщения: 37346
- Зарегистрирован: Чт авг 30, 2012 20:24:40
- Откуда: Нижний Новгород
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
А какая разница?stivi писал(а):если полярность в цепи будет меняться физически (вилку перевернут при включении) я так понимаю что он будет бесполезен на массе.
Что по плюсовому проводу, что по "массовому" - течёт один и тот же, одинаковый ток нагрузки.
- musor
- Друг Кота
- Сообщения: 39197
- Зарегистрирован: Сб сен 13, 2014 16:27:32
- Откуда: СпиртоГонск созвездия Омега
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
хочу сказать, что это тупиковая идея по сути... такие пыры годятся для зашиты нгапример от КЗ на Usb портах телефоной сети сети точного времени(вторично)или чегото подобного но не мощной и вв цепи... там сгорит и сам пыр и цепь и вообше может пожар вызвать
для мощных цепей нужен автомат -расцпитель с дугогашением и разрывным током в тыши ампер
для дещевого решения 1 разовый плавкий пыр-самое разумное
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся
кстати основное назначение пыра предотварацение возгорания апарата и проводки при КЗ а вовсе не оперативная защита от ощибок оператора
для мощных цепей нужен автомат -расцпитель с дугогашением и разрывным током в тыши ампер
для дещевого решения 1 разовый плавкий пыр-самое разумное
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся
кстати основное назначение пыра предотварацение возгорания апарата и проводки при КЗ а вовсе не оперативная защита от ощибок оператора
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
-
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 960
- Зарегистрирован: Пн май 10, 2010 22:54:05
- Откуда: Киев
Re: Замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийс
[uquote="zvezdopad",url="/forum/viewtopic.php?p=539315#p539315"]Господа, подскажите пж-ста возможна-ли прямая замена плавкого предохранителя на самовосстанавливающийся? Как он поведёт себя при к.з.?
Не фатально-ли это для него? Есть-ли у кого опыт использования?[/uquote]
- вообще - они не взаимозаменяемы. Кое-где, с оговорками - да.
Ограничения, которые сразу приходят в голову - самовостанавливающиеся приборы медленнее плавких, и имеют явно указанный максимально-допустимый ток "расцепления".
Т.е. прибор изначально проектируется или на самовост. предохр, или на плавкий.
Не фатально-ли это для него? Есть-ли у кого опыт использования?[/uquote]
- вообще - они не взаимозаменяемы. Кое-где, с оговорками - да.
Ограничения, которые сразу приходят в голову - самовостанавливающиеся приборы медленнее плавких, и имеют явно указанный максимально-допустимый ток "расцепления".
Т.е. прибор изначально проектируется или на самовост. предохр, или на плавкий.