Введение сигнала 4-20 мА в микроконтроллер (ток>>напря

Что мерить, чем мерить, как мерить. И, естественно - зачем мерить...

При поддержке компании ПРИСТ


Roman
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2007 17:09:25

Введение сигнала 4-20 мА в микроконтроллер (ток>>напря

Сообщение Roman »

Надо принимать сигналы с датчиков имеющих выход 4-20 мА.
Вижу два пути:
1) резистор на выходе датчика потом на АЦП
2) ток >> напряжение на ОУ, ну а выход ОУ на АЦП.

У второго пути преимущество, Rвх очень маленькое, но сигнал надо будет еще инвертировать (чтобы получить уровни в положительной полярности).

Или не парить мозг и делать по 1 варианту.
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

1. резистор около 100 Ом - я бы так и сделал.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
ИРБИС
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 978
Зарегистрирован: Пн ноя 27, 2006 07:52:01
Контактная информация:

Сообщение ИРБИС »

tych, вы несовсем правы.

Входное сопротивление для сигнала 4-20 мА согласно ГОСТ 26.011-80 должно быть не более 250 Ом, нагрузочное — не менее 1000 Ом (500 Ом для приборов, выполненных на интегральных схемах).
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

ИРБИС писал(а):tych, вы несовсем правы.


Бывает.

ИРБИС писал(а):tych, нагрузочное — не менее 1000 Ом


И что мешает использовать мои 100 ом для МК и последовательно ему влепить хоть 900 хоть сколько душе угодно ????

А МК будет наплевать на внешние 900.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
ИРБИС
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 978
Зарегистрирован: Пн ноя 27, 2006 07:52:01
Контактная информация:

Сообщение ИРБИС »

tych, вот теперь вы правы! :) Причешу малость: входное сопротивление — это практически сопротивление того самого токоизмерительного резистора внутри прибора. Нагрузочное сопротивление - это общее сопротивление линии и входного сопротивления прибора. Источник тока должен и обеспечивать ток в линии 20 мА при работе на нагрузочное сопротивление 1000 (500) Ом. Т.е. в переводе на вольты, это требует питание источника тока от 20 (10) В, а с учетом регулирующих элементов и того больше! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

Ну тогда 100 и 150.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Roman
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2007 17:09:25

Сообщение Roman »

чегото я совсем не понял ничего.

я прав:

Изображение

если не видно:
горизонтальный резистор - 1 кОм
вертикальный - 100 Ом
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

с лева нужно воткнуть резистор 150 Ом. Я бы 200 поставил.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
ИРБИС
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 978
Зарегистрирован: Пн ноя 27, 2006 07:52:01
Контактная информация:

Сообщение ИРБИС »

Горизонтальный - зависит от примененного АЦП и возможно он даже не будет нужен.

Схему можно и поаккуратнее рисовать - в "Котоссылках" есть ссыка на sPlan 6 - пользуйтесь! :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Аватара пользователя
Сэр Мурр
Модератор
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Сообщение Сэр Мурр »

Роман, не слушайте слишком умных советов. Резистор 1 кОм , желательно 1% допуска, для уменьшения погрешности обратного преобразования ток в напряжение. Если после этого будет повторитель на ОУ- тоже неплохо, но не обязательно.
Roman
Первый раз сказал Мяу!
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2007 17:09:25

Сообщение Roman »

АЦП будет ATMEGA'вский., опора 5-ти вольтовая.

Не пойму смысла горизонтального резистора. можно "на пальцах" пояснить?!

а еще может знаете где скачать указанный выше ГОСТ 26.011-80

добавил позже:

я так понимаю точным должен быть именно вертикальный резистор, а горизонтальный это просто защита АЦП от чрезмерного тока, и его точность пофиг.
Последний раз редактировалось Roman Ср ноя 21, 2007 21:37:28, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя
ИРБИС
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 978
Зарегистрирован: Пн ноя 27, 2006 07:52:01
Контактная информация:

Сообщение ИРБИС »

Сэр Мурр писал(а):Резистор 1 кОм , желательно 1% допуска, для уменьшения погрешности обратного преобразования ток в напряжение.
Сэр Мурр, уточните, который :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

Вот схему нарисовал с защитным TVS диодом.

Изображение

Опору можно внутреннюю на 2.56 вольт использовать
если МК ATmega.

Для 5 вольтовой опоры - вертикальный резистор 200 Ом а горизонтальный с лева убрать а с права тоже 200 Ом.
Последний раз редактировалось tych Ср ноя 21, 2007 21:44:49, всего редактировалось 2 раза.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
ИРБИС
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 978
Зарегистрирован: Пн ноя 27, 2006 07:52:01
Контактная информация:

Сообщение ИРБИС »

ИРБИС писал(а):tych, вы несовсем правы.

Входное сопротивление для сигнала 4-20 мА согласно ГОСТ 26.011-80 должно быть не более 250 Ом
Без учета влияния входа АЦП у вас уже 300 Ом получается! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

ИРБИС писал(а):
ИРБИС писал(а):tych, вы несовсем правы.

Входное сопротивление для сигнала 4-20 мА согласно ГОСТ 26.011-80 должно быть не более 250 Ом


Дак чтож вы стали возмущаться 100 Омами предложеными мной внчале топика !!!

Этож не более 250 ом !

Щас перерисую схему.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
ИРБИС
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 978
Зарегистрирован: Пн ноя 27, 2006 07:52:01
Контактная информация:

Сообщение ИРБИС »

tych писал(а):Дак чтож вы стали возмущаться 100 Омами предложеными мной внчале топика !!!

Этож не более 250 ом !
Я просто хотел уточнить, что не обязательно строго 100 Ом :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Аватара пользователя
Сэр Мурр
Модератор
Сообщения: 11169
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07
Откуда: из мест не столь отдалённых

Сообщение Сэр Мурр »

Поясняю свои слова. Поскольку в самом начале темы не было указано, на какой именно приемник будет работать токовый выход, я и предложил использовать 1 кОм с 1% допуском. Если же нужно это для преобразования на АЦП микроконтроллера, тогда, ессно, надо лил делитель напряжения, или другой номинал нагрузочного резистора. Извините, что не заглянул в будущее.
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

ИРБИС писал(а):
tych писал(а):Дак чтож вы стали возмущаться 100 Омами предложеными мной внчале топика !!!

Этож не более 250 ом !
Я просто хотел уточнить, что не обязательно строго 100 Ом :wink:


Ни фига себе УТОЧНИТЬ. Вы ж написали что я не прав !
Вот я и заметался ... :lol:

Рисунок я исправил.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Аватара пользователя
ИРБИС
Держит паяльник хвостом
Сообщения: 978
Зарегистрирован: Пн ноя 27, 2006 07:52:01
Контактная информация:

Сообщение ИРБИС »

tych писал(а):Вы ж написали что я не прав !
Я не говрил так строго! :) Я сказал: "Несовсем правы!" :wink:

А вот Сэр Мурр действительно нас пытается увести в сторону, подобно Ивану Сусанину! :) Мы же всё-таки не поляки! :wink:
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Аватара пользователя
tych
Э...
Сообщения: 2792
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2007 08:39:14
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение tych »

ИРБИС писал(а):Я сказал: "Несовсем правы!" :wink:


Ну щас нормальная схема ?
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Ответить