Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
вот тут есть одна схемкаhttp://depositfiles.com/files/uf0dbspsz
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
-
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 986
- Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
boxvtk375 писал(а):вот тут есть одна схемкаhttp://depositfiles.com/files/uf0dbspsz
Схема довольно известная пару лет назад видел нечто подобное на приводе мостовой кранбалки в цеху. Работала в целом удовлетворительно, только почему-то постоянно вылазила токовая асимметрия.
Мне кажется, что не совсем удачная идея использовать в качестве тактирующего звена логику с конденсатором - получается весьма капризная штука. Частота "плывет" и вызывает перекос длительности фаз. А вот по поводу счетчика на ИЕ8 могу поделиться личным опытом - собирал на нем не так давно преобразователь 12/220, и формировал при помощи этой микрухи полный период синусоиды. По 4 отсчета на полупериод, по одному отсчету на "мертвую" зону. Преобразователь прекрасно работает и держит 50Гц.
Еще на до трансформатор многообмоточный мотать... Не уверен, что получится сразу и как надо...
Проще тогда уж посмотреть на тиристорные преобразователи с непосредственным преобразованием (без звена постоянного тока). Что-то вроде частотного привода ЭТА1 http://www.laborant.ru/eltech/08/4/1/16-97.htm
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
Не понимаю я наше ИТР
Сами не знают чего хотят
теперь уже надумали Плавный пуск на передаточную тележку ставить
Зачем спрашивается? на какой Х..н?
добавили проблем и так на больную головы
Сами не знают чего хотят
теперь уже надумали Плавный пуск на передаточную тележку ставить
Зачем спрашивается? на какой Х..н?
добавили проблем и так на больную головы
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
и не сможет работать плавный пуск, там max число в ключений 20 в час у нас побольше будет
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
-
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 986
- Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
М-да... Плавный пуск на режимах S2-S3 это действительно сурово. Тут пожалуй только полноценный частотный регулятор поможет.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
частотник дорого
а они хотят и на х.. сесть и рыбку съесть
а они хотят и на х.. сесть и рыбку съесть
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
надо все же попробовать разрулить схему на пм1
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
-
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 986
- Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
В смысле разрулить? Обойтись без нулевого провода?
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
Anode_Katode писал(а):В смысле разрулить? Обойтись без нулевого провода?
ага
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
Надо сделать нам расчет
Какой ток в цепи течет
Сколько нужно Ом поставить?
Арифметике учет
Ух.....Ух.....Ух....Ух
Во семистор есть у нас
Он работает сейчас
Как включить нам микросхему?
Чтобы не было БАБАХ
Ух.....Ух.....Ух....Ух


Какой ток в цепи течет
Сколько нужно Ом поставить?
Арифметике учет
Ух.....Ух.....Ух....Ух
Во семистор есть у нас
Он работает сейчас
Как включить нам микросхему?
Чтобы не было БАБАХ
Ух.....Ух.....Ух....Ух

- Вложения
-
- примерная схема ПМ1 на 380V.JPG
- (7.76 КБ) 2762 скачивания
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
-
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 986
- Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
Вот http://s-10mitino.narod.ru/konstruktory/1182pm1s/1.jpg - нашел на одном из форумов. Говорят, что можно обойтись без доп сопротивления, правда нужно ограничивать ток управляющего электрода симистора.
С другой стороны. В кратком описании http://www.platan.ru/shem/pdf/st51-53.pdf (официальном, кстати, "справочном листке", коим комплектуется микросхема) сказано, что напряжение питания 400 В (амплитуда). Амплитуда сети 380В почти 550В.
Остается два варианта - первый попробовать питать напрямую, на свой страх и риск, надеясь, что микруха выдержит. Второй - брать "ноль" со стороны (в крайнем случае использовать заземление), запитывать микруху фазным напряжением и управлять по указанной схеме симистором. Синхронизация все равно должна идти по фазному, а не по линейному напряжению, так что ноль со звезды обмотки двигателя не обязателен.
С другой стороны. В кратком описании http://www.platan.ru/shem/pdf/st51-53.pdf (официальном, кстати, "справочном листке", коим комплектуется микросхема) сказано, что напряжение питания 400 В (амплитуда). Амплитуда сети 380В почти 550В.
Остается два варианта - первый попробовать питать напрямую, на свой страх и риск, надеясь, что микруха выдержит. Второй - брать "ноль" со стороны (в крайнем случае использовать заземление), запитывать микруху фазным напряжением и управлять по указанной схеме симистором. Синхронизация все равно должна идти по фазному, а не по линейному напряжению, так что ноль со звезды обмотки двигателя не обязателен.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
это то все у меня по ПМ1 есть, я уже все изучил если смотреть на графики работы микросхемы то в принципе ей по барабану фазное или линейное напряжение открываться то она все равно по своей фазе будет
а на счет ограничения тока через упр.эл семистора лучше ввести доп.R в питание микросхемы
а на счет ограничения тока через упр.эл семистора лучше ввести доп.R в питание микросхемы
Последний раз редактировалось boxvtk375 Сб мар 05, 2011 06:41:51, всего редактировалось 1 раз.
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
Ха! а если нагрузить пм1 на трансформатор вторичную обмотку которого подключить к управляющему входу семистора 
примерно вот так
нет лучше будет подключить вторичку к нижнму выводу семистора
я думаю транс можно использовать от китайской радио аппаратуры(приемники, магнитофоны и т.п)
примерно вот так
нет лучше будет подключить вторичку к нижнму выводу семистора
я думаю транс можно использовать от китайской радио аппаратуры(приемники, магнитофоны и т.п)
- Вложения
-
- вариант подключения ПМ1.jpg
- (8.2 КБ) 3094 скачивания
Последний раз редактировалось boxvtk375 Пт мар 04, 2011 23:37:59, всего редактировалось 2 раза.
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
вот я еще начинал такую тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=43352
надо её сюда перетащить
надо её сюда перетащить
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
во еще чего нашел на коте http://radiokot.ru/lab/analog/14/
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
-
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 986
- Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
boxvtk375 писал(а):во еще чего нашел на коте http://radiokot.ru/lab/analog/14/
Этот фазорегулятор прямого включения слишком малой мощности - максимум 1,5 кВт. Вряд ли потянет двигатель.
А вот по поводу трансформаторов, идея хорошая! Только надо использовать не высокочастотные трансы (ферриты), а обычные, рассчитанные на сетевое напряжение.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
boxvtk375 писал(а):А вот по поводу трансформаторов, идея хорошая! Только надо использовать не высокочастотные трансы (ферриты), а обычные, рассчитанные на сетевое напряжение.
в яблочко
сегодня не успел попробовать подключить через трансформатор.
есть одно но, сегодня собрал схему регулятора на пм1, у меня получилось 190v на нагрузке, может че не так подключил? Отключаешь регулировочное R напряжение поднимается до 200v, повешал кондер на управление напряжение стало наростать линейно, но до 190v, отключаю резистор возростает до 200
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
-
Anode_Katode
- Держит паяльник хвостом
- Сообщения: 986
- Зарегистрирован: Ср июл 07, 2010 06:48:57
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
boxvtk375 писал(а):Отключаешь регулировочное R напряжение поднимается до 200v, повешал кондер на управление напряжение стало наростать линейно, но до 190v, отключаю резистор возростает до 200
Очень похоже на "забивание" микрухой угла коммутации, т.е. угла открытия тиристора. Сопротивление, видимо, дает доп. смещение по фазе в сигнале управления (надо уточнить, посмотреть еще раз структуру фазорегулятора). Вроде, ходят упорные слухи, что на этих микросхемах "крадется" до 30 эл.град. от синусоиды при открывании тиристора.
А, вообще, сюда просто просится система бай-пас. По окончании разгона желательно шунтировать симисторы силовым контактором, чтобы не греть полупроводники, и вывести двигатель на естественную характеристику.
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
boxvtk375 писал(а):По окончании разгона желательно шунтировать симисторы силовым контактором, чтобы не греть полупроводники, и вывести двигатель на естественную характеристику.
так и думал.
в конце разгона должен вкл основной пускатель
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
- boxvtk375
- Прорезались зубы
- Сообщения: 213
- Зарегистрирован: Ср сен 29, 2010 19:51:41
- Откуда: Воткинск
- Контактная информация:
Re: Плавный пуск асинхронного двигателя большой мощности
UST1+ и UST2+ служат для подключения емкостей, обеспечивающих тре-буемую задержку включения тиристоров на каждой полуволне сетевого напряжения относи-тельно нуля фазы напряжения, приложенного к микросхеме
это написанно в документации к микрухе
хотя все схемы с кондерами в 1мкФ
возможно и косяк за мной в место указанных 470оМ на упр.электрод семистора я поставил 680 (искать было лень)
это написанно в документации к микрухе
хотя все схемы с кондерами в 1мкФ
возможно и косяк за мной в место указанных 470оМ на упр.электрод семистора я поставил 680 (искать было лень)
дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир