Мотаем сетевой трансформатор

Блоки питания, преобразователи напряжения, UPS'ы - это здесь :)
Аватара пользователя
Gudd-Head
Друг Кота
Сообщения: 20092
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Gudd-Head »

просто КОТ писал(а):А почему символы - 1 +?!

Чтобы в обратную сторону тоже считал.
[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение ublhjnt »

подскажите все тонкости так как я новичок в этом деле.

У тебя на вторичную обмотку медная шина есть?
Если да, то можно начинать расчет.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Аватара пользователя
TraNSfer 2
Грызет канифоль
Сообщения: 292
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 21:43:32
Откуда: Тульская область

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение TraNSfer 2 »

Ребят, хотел спросить, вот я буду собирать усилитель мощностью 100 Ватт на канал 8 Ом при двухполярном питании +\- 35 Вольт, как расчитать максимальный ток потребления? И как надо будет делать вторичную обмотку-одну для двойной нагрузки или две одинаковых обмотки для каждого канала? :)
Аватара пользователя
JONNYman
Встал на лапы
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 23:40:31
Откуда: Старый Оскол (Белгород)

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение JONNYman »

Starichok51, вопрос по программе, не большой :) Правильно ли я понял, что все размеры каркаса и сам каркас обмоток понимается программой как я показал на рисунке? И что общая длина провода (хоть первичной или вторичной) обмоток это сумма длин на каркасе "1" и на каркасе "2", а значит и сумма количества витков. Т.е. каркасы 1 и 2 абсолютно идентичны, на них имеются половина первичной и половина вторичной обмоток?
Вложения
транс на проге.JPG
(84.76 КБ) 493 скачивания
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

да, ты понял правильно.
число витков и длина провода - это на обоих каркасах вместе.
и размер указывается каждого каркаса.
и число витков делится поровну между каркасами, и в первичке и во вторичках.
у тебя получилось в первичке нечетное число витков. но при таком большом числе витков +-1 виток не имеет значения. поэтому ты первичку можешь намотать 573+573 витка или 574+574 витка.
со вторичкой проблем нет - там получилось четное число витков.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение ublhjnt »

и число витков делится поровну между каркасами, и в первичке и во вторичках.

Для простоты коммутации обмоток, я мотаю на одной катушке первичную, а на второй - вторичные.
При небольшой мощности тр. вполне допустимо.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

Для простоты коммутации обмоток, я мотаю на одной катушке первичную, а на второй - вторичные.
При небольшой мощности тр. вполне допустимо.

и получится так называемая мягкая характеристика. выходное напряжение будет сильно зависеть от нагрузки.
такое применяют только в сварочных трансформаторах, чтобы ограничить сварочный ток и чтобы не боялись кз.
в других случаях это не допустимо, не зависимо от мощности трансформатора.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
TraNSfer 2
Грызет канифоль
Сообщения: 292
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 21:43:32
Откуда: Тульская область

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение TraNSfer 2 »

Ребят, как мне то быть???
serg_ns
Собутыльник Кота
Сообщения: 2767
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35
Откуда: 100км от Москвы

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение serg_ns »

усилитель мощностью 100 Ватт на канал 8 Ом при двухполярном питании +\- 35 Вольт, как расчитать максимальный ток потребления?

Мощность, поделенная на сопротивление нагрузки, дает тебе квадрат тока. Извлекаешь квадратный корень, получаешь ток.
И как надо будет делать вторичную обмотку-одну для двойной нагрузки или две одинаковых обмотки для каждого канала?

А это как тебе хоцца :) Лучше, конечно, отдельное питание для каждого канала.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение ublhjnt »

Возможно. Не буду спорить. Я не теоретик, а практик.
Развернем магнитопровод и разместим катушки на одном керне.
Что изменится? Выши доводы, желательно формулы.
Вложения
Тр12.GIF
(8.29 КБ) 447 скачиваний
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

ublhjnt, ты говорил о полном разделении первички вторички по разным стержням. из твоих лов следовало, что вся первичка на одном стержне, и вся вторичка на другом стержне.
а на рисунке слева ты нарисовал разделенные первичку и вторичку. нарисовал так, как я говорил, что нужно обмотки делить на 2 части.
при таких рисунках разницы нет. есть разница с полным разносом обмоток по разным стержням.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение ublhjnt »

есть разница с полным разносом обмоток по разным стержням.

Да. Но магнитопровод остается тот же.
При одинаковых характеристиках магнитопровода (О образный) можем его представить как тор?.
Может распределение магнитного потока как то влияет?
Мне не понятно.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

магнитная связь между обмотками становится маленькая, хоть и на одном сердечнике. а индуктивность рассеяния становится огромная.
если на 50 Гц это не не приводит к краху, то в импульсных устройствах на высокой частоте разнесение обмоток грозит смертельным исходом преобразователя.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Аватара пользователя
ublhjnt
Друг Кота
Сообщения: 4446
Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Откуда: Белоруссия, Минск

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение ublhjnt »

На ВЧ согласен. Даже миллиметры играют значительную роль.

Не вдаваясь в рассуждения скажу, что программа расчета Тр. отличная,
но для начинающих радиолюбителей может вызвать ряд трудностей.
Для простых расчетов лучше использовать имперический метод.
Расчет элементарно прост и практически проверен.
В приведенном расчете на 1В получилось 5,6 витков.
При применении С или О образного магнитопровода из тонкой листовой стали Э320
вполне достаточно 4,5 витка на 1В. при площади керна 9,0 кв.см.
Конечно если толщина пластин 0,5мм, то придется брать 6,8 витков на 1В.
Вот Вам и разброс 4,5 - 6,8W/V. В данном случае зависимость от применяемой стали.
Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

от толщины стали не зависит в такой степени, как ты указал.
коэф-т заполнения стали для 0,35 мм = 0,92. а для толщины 0,5 мм = 0,96.
как можно видеть, для 0,5 мм даже чуть меньше витков понадобится, чем для 0,35 мм.
других толщин я не видел на отечественных сердечниках.
совсем немного, а не в полтора раза, как в твоих числах.
другое дело - это ленточные магнитопроводы и из штампованных пластин.
для пластин индукция допускается ниже, так как в разных направлениях индукция насыщения разная. максимальная - вдоль проката.
и у меня в программе ограничено значение индукции для ленты и для пластин разными значениями.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Extremall
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 09:26:59
Откуда: Украина

Расчет тороидального трансформатора (нужна помощь)

Сообщение Extremall »

Есть тор h-34 D-140 d-64 несколько дней расчетов по самым разнообразным формулам давали самые неожиданые варианты, так вот на мой взгляд самый правильный вариант получился такой №1( 220v 640вит d-0,84) №2 (52v 2a 161вит d-0,93) №3 (28v 2a 87вит d-0,93) №4 (9v 2a 28вит d-0,93) как думаете правильные расчеты?




Перенес сюда.




aen
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

да, этот расчет правильный.
но на указанную мощность вторичек диаметр первички можно взять 0,63.
этот сердечник может дать примерно 470 Ватт. а суммарная мощность вторичек у тебя 178 Ватт.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Extremall
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 09:26:59
Откуда: Украина

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Extremall »

вторичек на 48 и 28 будет по две так что лучше наверно оставить 0,84
Аватара пользователя
Starichok51
Модератор
Сообщения: 19044
Зарегистрирован: Сб авг 14, 2010 15:05:51
Откуда: г. Озерск, Челябинская обл.

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Starichok51 »

какие 48? про них ничего не было сказано.
и тебя не учили сразу давать полную информацию? и давать правильную информацию.
Мудрость приходит вместе с импотенцией...
Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Extremall
Родился
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Сб окт 02, 2010 09:26:59
Откуда: Украина

Re: Мотаем сетевой трансформатор

Сообщение Extremall »

НЕ, не 48 а 52 вот так получается №1( 220v 640вит d-0,84) №2 (52v 2a 161вит d-0,93)№3 (52v 2a 161вит d-0,93) №4 (28v 2a 87вит d-0,93) №5 (28v 2a 87вит d-0,93) №6 (9v 2a 28вит d-0,93)
Ответить

Вернуться в «Питание»