Да это не так и страшно, если напряжение фиксированное, а токи не очень большие.Upgrader писал(а):Вся хрень в том что стабилизация часто нужна.
Вот недавний случай из жизни. Требуется запитать 16 камер видионаблюдения. Каждая потребляет 12В/150мА, камеры дешевенькие и питаться от ИИП не любят, появляются помехи на картинке.
Я велел сделать на коленке БП - Трансформатор 230/15В ; 100ВА, мост, 20000мкФ и 4 КРЕНки, КРЕНки разумеется не в параллель а каждая на свою линию. Камеры подключены по 4 на линию (т.е. 600мА нагрузка на каждую КРЕНку)
Качество питания идеальное - пульсации не более 2-3мВ, никаких помех на картинках, КРЕНки прикручены к задней стенке БП из радиаторного профиля, радиатор чуть теплый. Ремонтопригодность - дурак починит. И зачем бы в данном случае городить ИИП и потом героически бороться...