Найдено 562 результата

zato4nik
Чт фев 18, 2021 18:36:26
Форум: Питание
Тема: Вопрос по намотке тора.
Ответы: 60
Просмотры: 7129

Re: Вопрос по намотке тора.

Какое применение трансформатору? Можно намотать пробную обмотку с расчётными витками/вольт подключить к ЛАТРу и просмотреть потери в железе при 1,6Тл.
zato4nik
Вт янв 05, 2021 14:24:38
Форум: Питание
Тема: выбор сердечника трансформатора для резонансного ИБП
Ответы: 23
Просмотры: 5445

Re: выбор сердечника трансформатора для резонансного ИБП

Опишите тех. задание подробнее, пока ясно только входное 24В DC. В резонансных ИИПах стабилизация выходного напряжения осуществляется не ШИМ а ЧИМ регулированием.
zato4nik
Вт дек 15, 2020 15:38:09
Форум: Питание
Тема: Блок питания SD-1600W
Ответы: 10
Просмотры: 6637

Re: Блок питания SD-1600W

Колечко не профукайте, отклейте аккуратно.
zato4nik
Ср дек 09, 2020 18:16:04
Форум: Питание
Тема: Ремонт DVB-T тюнер (питание)
Ответы: 79
Просмотры: 32277

Re: Ремонт DVB-T тюнер (питание)

Ремонтил похожий приемник, в ем сдох только адаптер, в котором издохли выходные ёмкости, хоть без нагрузки выдавал номинал на выходе. Поменял ёмкости - работает.
zato4nik
Вт дек 08, 2020 12:08:11
Форум: Питание
Тема: ИБП SVC V-1200-F-LCD
Ответы: 16
Просмотры: 8917

Re: ИБП SVC V-1200-F-LCD

Если сдохли батареи значит не работает зарядка. В моем упсе есть отдельный мелкий преобразователь 27,6В, который молотит постоянно и подзаряжает аккумы и питает остальную схему. Конденсаторы менял там уже пару раз.
zato4nik
Вт дек 01, 2020 14:02:18
Форум: Питание
Тема: Конфликтный Резонанс нескольких БП
Ответы: 6
Просмотры: 1773

Re: Конфликтный Резонанс нескольких БП

Резонанса нету, а есть "земляные петли" и вероятность контакта в ненужном месте общего системы с какими нибудь заземленными металлоконструкциями. Бывают ещё мощные радиопомехи влияют на видеосигнал, но это простыми средствами не побороть.
zato4nik
Пн ноя 30, 2020 19:31:45
Форум: Питание
Тема: Залипают реле от искры в блоках питантя при старте
Ответы: 36
Просмотры: 10032

Re: Залипают реле от искры в блоках питантя при старте

Делал ограничение пускового тока на мощном резисторе, с последующим шунтированием реле. Однажды йокнул один из БП и ограничительный резик иже с ним, хорошо что всё стояло в коммутационной коробке, которая только закоптилась вся изнутри. Более продвинутый вариант токоограничилки с резистором ПТ от ...
zato4nik
Вс ноя 29, 2020 14:37:59
Форум: Питание
Тема: Задержка включения бп
Ответы: 13
Просмотры: 5118

Re: Задержка включения бп

Управление светом через контроллер, их много ныне. Блок всегда включен в сеть. Таким способом можно избавиться и от инраш каррент, особенно неприятного при включении нескольких блоков в параллель.
zato4nik
Вс ноя 08, 2020 17:42:09
Форум: Питание
Тема: Импульсное пусковое устройство для автомобиля на 200А
Ответы: 35
Просмотры: 10958

Re: Импульсное пусковое устройство для автомобиля на 200А

Дык если в пускозарядное переделывать сварочнег, то СТ можно перемотать с Ктр.6 , и при 200А на выходе в ключиках будет 34А.
zato4nik
Чт окт 22, 2020 18:35:32
Форум: Питание
Тема: Как расчитать нагрузочную способность драйвера MOSFET?
Ответы: 35
Просмотры: 9337

Re: Как расчитать нагрузочную способность драйвера MOSFET?

Ну хорошо, а для двухтакта? Выходная ёмкость ключей складывается? Включение с индуктивностью может начинаться и с нулевого тока, а может и с почти максимального + обратный ток восстановления диода (в бустере с ССМ например). Мгновенные потери при этом различаются на 2 порядка. Потери выключения ...
zato4nik
Чт окт 22, 2020 15:33:05
Форум: Питание
Тема: Как расчитать нагрузочную способность драйвера MOSFET?
Ответы: 35
Просмотры: 9337

Re: Как расчитать нагрузочную способность драйвера MOSFET?

Это если резистор коммутировать, с индуктивностью немного по другому. Можно также учесть перезаряд ёмкости ключа .
zato4nik
Чт окт 22, 2020 14:42:47
Форум: Питание
Тема: Как расчитать нагрузочную способность драйвера MOSFET?
Ответы: 35
Просмотры: 9337

Re: Как расчитать нагрузочную способность драйвера MOSFET?

Как-то интересно Вы посчитали " среднюю мощность на интервале переключения".
zato4nik
Сб окт 17, 2020 20:17:27
Форум: Питание
Тема: Реальный максимальный проводов?
Ответы: 10
Просмотры: 2000

Re: Реальный максимальный проводов?

Используйте автозвуковые фьюзы .
Кстати можно и дистрибьюторы оттуда использовать
zato4nik
Сб окт 17, 2020 19:46:21
Форум: Питание
Тема: Реальный максимальный проводов?
Ответы: 10
Просмотры: 2000

Re: Реальный максимальный проводов?

Обычно сечение провода зависит от номинала предохранителя/автомата , который его защищает.
zato4nik
Сб окт 17, 2020 19:37:07
Форум: Питание
Тема: Соединительная колодка на 5-8 к 16кв проводов до 300А.
Ответы: 15
Просмотры: 3375

Re: Соединительная колодка на 5-8 к 16кв проводов до 300А.

Наберите в Яндексе " блок распределительный"
zato4nik
Чт сен 10, 2020 16:29:08
Форум: Питание
Тема: Мелкие вопросы по питанию.
Ответы: 48225
Просмотры: 8278805

Re: Мелкие вопросы по питанию.

[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3890368#p3890368"]В чем минус силового дросселя без сердечника?.[/uquote]
Меди надо больше, магнитное поле рассеивается, говорят можно ворон на лету сбивать.
zato4nik
Вт сен 08, 2020 20:44:03
Форум: Питание
Тема: Мелкие вопросы по питанию.
Ответы: 48225
Просмотры: 8278805

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Плоские штыри у японской системы, 100 вольтовой. Дома не желаю иметь универсальные розетки, чтоб по ошибке или специально не случилась авария, потому как есть экземпляры аудиотехники.
zato4nik
Ср сен 02, 2020 17:57:18
Форум: Питание
Тема: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Ответы: 3037
Просмотры: 883388

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Иногда добавляют параллельно ключам конденсаторы в мосте/полумосте, чтоб наклонить фронт напряжения. Ключ не обязательно включается при максимальном напряжении, может и при минимальном, ZVS называется, при этом никакие ёмкости не перезаряжаются и нет токовых перегрузок. Это относится к резонансным и ...
zato4nik
Вт сен 01, 2020 18:21:09
Форум: Питание
Тема: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Ответы: 3037
Просмотры: 883388

Re: Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110

Острые грани на феррите надо обязательно скруглить перед изоляцией. Изолировать сердечник можно чем-нибудь пожестче лакоткани, каптоном например, или на крайний случай канцелярским скотчем в несколько слоев, важно исключить продавливание изоляции. Импортное колечко с эпокси-покрытием лучший вариант.
zato4nik
Пн авг 31, 2020 15:28:16
Форум: Питание
Тема: Мелкие вопросы по питанию.
Ответы: 48225
Просмотры: 8278805

Re: Мелкие вопросы по питанию.

Нада катушки на воздухе мотать, никакого насыщения и потерь в сердечнике. В китайских сварочниках сие применяют.

Перейти к расширенному поиску