оптосимистор нужно заменить на MOC3052
настройки ПИД: div=30, Kp=5, Ki=1, Kd=20
сигнал синхронизации подается на PA10 или PA9 (определяется параметром 38.gunAC ZC: 1=PA10 (вместо звука), 2=PA9 (вместо связи).


[/uquote]можно, например на РА8на STM 32 у кого ног в избытке нельзя на ногу другую вывести?
нетА разве оптрон этим не занимается?

[/uquote]они на 400В - в китайских станциях иногда пробиваются. хотя, если кого-то спасет экономия нескольких центов...MOC3022/3023 случайно не будут более распространенными и дешевыми?
без диода резисторы будут греться вдвое сильнее, ну и настройка прерывания нужна другая - импульсы двойной частотыПотом выяснил, что 354-ые оптроны всего на 15 центов дороже, и плюнул на выпрямляторы
допускается до 360 в хорошей сети, а где-нибудь на предприятиях, в селах на плохих сетях, если рядом включают электросварки,моторы - могут быть разные выбросы.Там же 310 действующее
параллельно симисторам, при больших помехах - для ограничения пикового напряжения. для низкоиндуктивной нагрузки типа нагревателей оно не нужноА TVS куда?
при фазовом не мигают лампы и быстрее выходит на заданную температуруОткуда потребность?
101x. линеаризацию можно сделать, но для пайки оно не сильно поможет - нелинейность в рабочем диапазоне максимум несколько градусов https://ncp1402.github.io/calc/tc_linearize.html , намного больше мешает термосопротивление нескольких слоев металла и геометрия жалатам просто усилитель 100х