Какой ток переменный или пастоянный лучше (и почему ?) передавать на расстояние в 300 метров?
При напряжение в 12 вольт...
И есть ли формула расчета ?
Chysti писал(а):12 вольт 5 ампер
Боюсь, что не совместимы.... Возьмите метр вашего, предполагаемого, провода, подключите через него нагрузку 5А к 12Вольтам, и померьте падение напряжения (на метре этого провода). Это напряжение умножьте на 600 ( провода ведь 2). И посчитаете сколько в них потеряется...Chysti писал(а):на расстояние в 300 метров
0,0172 ом/кв.ммChysti писал(а): удельное сопротивление меди.
Все это умножить на 5 ампер и получите падение.Вот так однозначно. 12 вольт вообще не предназначено для передачи на такое расстояние. Даже если 220, уже надо думать о потерях и т.д.Jemchug писал(а):
дык. 3 мм это семь квадратов и то треть доходитtvorcheskiy писал(а):Чего то у меня получилось, что при 4 квадрата проводе, к концу, вообще ничего не доползёт.
Переменный был выбран потому, что был изобретен более эффективный для промышленности двигатель переменного тока.YS писал(а):Исторически переменный ток был выбран только потому, что его напряжение легко повышать с помощью обычного трансформатора - в начале XX века IGBT для инверторов не было.![]()