Симисторы. Принцип работы, отличия, управление
- Сообщения: 3702
- Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03
Симистор - тоже тиристор, принципы управления и последствия их нарушения одинаковые для всех тиристоров.
- Реклама
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4443529#p4443529"]а сколько надо %, чтобы разлететься?
и между индуктивными нагрузками вообще и электромоторами в частности есть разница.[/uquote]
другими словами я предположил что на 90% разлетание не связано с квадрантами.
электромотор пылесоса достаточно индуктивный характер имеет в тех режимах в которых подорвали симистор )
и между индуктивными нагрузками вообще и электромоторами в частности есть разница.[/uquote]
другими словами я предположил что на 90% разлетание не связано с квадрантами.
электромотор пылесоса достаточно индуктивный характер имеет в тех режимах в которых подорвали симистор )
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4443551#p4443551"]другими словами я предположил что на 90% разлетание не связано с квадрантами.[/uquote]
Тогда нужно объяснить чем еще отличается японский триак от голландского...
Тогда нужно объяснить чем еще отличается японский триак от голландского...
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Ср июл 05, 2023 22:02:25
Покурил я инфу на счёт квадрантов, графиков... Видимо я туповат. Все равно принцип не пойму. Как я понял, квадрант - это режимы работы. Т.е. сочетание положительных и отрицательных полупериодов на силовом и управляющем выводе. Но нихрена не въеду как это работает и чем принципиально отличаются 3х и 4х квадратные симисторы
Как будто ток уэ больше у bcr в два раза
Мои поставщики запчастей с отличной репутацией
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
texnomag.ru
radioremont.com
pl-1.org
4ip.info
elitan.ru
- Реклама
- Сообщения: 3702
- Зарегистрирован: Чт окт 20, 2016 13:51:03
[uquote="ForZe",url="/forum/viewtopic.php?p=4444411#p4444411"]Но нихрена не въеду как это работает и чем принципиально отличаются 3х и 4х квадратные симисторы[/uquote]
1- тем, что трёхквадр. не открывается в 4-м квадранте;
2- тем, что четырёхквадр. требуют снаббер на индуктивной нагрузке.
1- тем, что трёхквадр. не открывается в 4-м квадранте;
2- тем, что четырёхквадр. требуют снаббер на индуктивной нагрузке.
Подскажите, на какой макс. частоте может работать симистор?
Если исходить из типичных значений даташитов dU/dt = 5В/мкс, то f = 250 кГц. Не многовато?
Если исходить из типичных значений даташитов dU/dt = 5В/мкс, то f = 250 кГц. Не многовато?
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4726622#p4726622"]dU/dt = 5В/мкс, то f = 250 кГц.[/uquote]
Как из первого вы получили второе, не указав ни форму напряжения, ни его амплитуду или размах?

Как из первого вы получили второе, не указав ни форму напряжения, ни его амплитуду или размах?
romserg, ---dU/dt = 5В/мкс---
Допустимая скорость нарастания напряжения на силовых выводах без Самопроизвольного включения.
Это Помехоустойчивость.
Допустимая скорость нарастания напряжения на силовых выводах без Самопроизвольного включения.
Это Помехоустойчивость.
Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
ну это ж тоже ограничение на макс частоту 
тоесть если мы будем пилу 10V генерить таким тиристором и скорость на открытии скажем 50V/uS
то предельная частота ~1/2.2uS 450kHz
а для 1000V пилы - всего 4.5kHz
...а для меандра 300V с суммарной длительностью фронтов не более 3% и макс скоростью 5V/uS
>>> 1/(300/5e6*100/3)
500.0 (Hz)
а другие ограничения связаны с электрической емкостью нагрузки, макс током и мощностью (точнее с достижимыми плотностью тока и скоростью отведения тепла от кристалла)
тоесть если мы будем пилу 10V генерить таким тиристором и скорость на открытии скажем 50V/uS
то предельная частота ~1/2.2uS 450kHz
...а для меандра 300V с суммарной длительностью фронтов не более 3% и макс скоростью 5V/uS
>>> 1/(300/5e6*100/3)
500.0 (Hz)
а другие ограничения связаны с электрической емкостью нагрузки, макс током и мощностью (точнее с достижимыми плотностью тока и скоростью отведения тепла от кристалла)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4726874#p4726874"]ну это ж тоже ограничение на макс частоту
[/uquote]На частоту Время выключения и, в меньшей степени, время включения. 
Свежий взгляд из прошлого тысячелетия.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4726661#p4726661"]Как из первого вы получили второе, не указав ни форму напряжения, ни его амплитуду или размах?
[/uquote]
Под формой подразумевал обычный синус.
А вот амплитуду действительно не учёл, рассчитывал на 5В. А если амплитуда будет 10 В, то чтобы уложиться в 5В/мкс, частота должна быть в два раза ниже.
А если взять сетевое пиковое 310В, то макс. частота не должна превышать 4кГц.
Ну, это не учитывая, что на разных участках синуса скорость нарастания разная. Я взял просто среднее (как для линейного нарастания), потому что не знаю, как рассчитать для синуса и рассчитывается ли это вообще
Под формой подразумевал обычный синус.
А вот амплитуду действительно не учёл, рассчитывал на 5В. А если амплитуда будет 10 В, то чтобы уложиться в 5В/мкс, частота должна быть в два раза ниже.
А если взять сетевое пиковое 310В, то макс. частота не должна превышать 4кГц.
Ну, это не учитывая, что на разных участках синуса скорость нарастания разная. Я взял просто среднее (как для линейного нарастания), потому что не знаю, как рассчитать для синуса и рассчитывается ли это вообще
[uquote="romserg",url="/forum/viewtopic.php?p=4727088#p4727088"]Ну, это не учитывая, что на разных участках синуса скорость нарастания разная. Я взял просто среднее (как для линейного нарастания), потому что не знаю, как рассчитать для синуса и рассчитывается ли это вообще
[/uquote]Не знаете, как производную брать? 
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, пардон, не подумал... Действительно, производная синуса - косинус
Но в любом случае скорость будет разной на разных участках, придётся либо брать ограничение по макс. скорости нарастания, либо усреднять, наверное, как среднеквадратичное значение. Правильно я понимаю?
Но в любом случае скорость будет разной на разных участках, придётся либо брать ограничение по макс. скорости нарастания, либо усреднять, наверное, как среднеквадратичное значение. Правильно я понимаю?
Не совсем так. У синуса есть угловая частота и амплитудное значение - оба они пойдут коэффициентами перед косинусом. Далее. Если интересует максимальное значение, а именно оно и должно вас интересовать в данном случае, то у косинуса оно равно единице, а максимальная скорость нарастания - соответственно, произведение амплитуды на угловую частоту. Именно на угловую, то есть выраженную в радианах в секунду.
Добавлю от себя. Сетевое напряжение, да и не обязательно именно сетевое - отнюдь не всегда чистенькая свинусоида, так что пик скорости нарастания может сильно превышать значение, полученное таким вот расчётным путём. Намёк понятен?
Добавлю от себя. Сетевое напряжение, да и не обязательно именно сетевое - отнюдь не всегда чистенькая свинусоида, так что пик скорости нарастания может сильно превышать значение, полученное таким вот расчётным путём. Намёк понятен?
Последний раз редактировалось mickbell Ср июн 25, 2025 11:03:56, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4727119#p4727119"]Намёк понятен?[/uquote]
Брать с запасом?
Брать с запасом?
Обязательно, причём исходя из местных условий. То есть зная качество этой синусоиды. Я ещё не рассматриваю аспект питания тиристора напряжением повышенной частоты, ибо тут просто не в теме.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так, то есть если Uмгн = А*sin(2pi*f*t), то dU/dt = A*2pi*f*cos(2pi*f*t). Без учёта начальной фазы.
Т.е. макс. скорость нарастания = A*2pi*f = 97340 В/с = 0,1 В/мкс.
В допустимые 5 В/мкс это значение хорошо укладывается.
Вроде так...
Т.е. макс. скорость нарастания = A*2pi*f = 97340 В/с = 0,1 В/мкс.
В допустимые 5 В/мкс это значение хорошо укладывается.
Вроде так...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4727119#p4727119"]Сетевое напряжение, да и не обязательно именно сетевое - отнюдь не всегда чистенькая свинусоида, так что пик скорости нарастания может сильно превышать значение, полученное таким вот расчётным путём.[/uquote]Здесь ключевое слово "сильно".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
а о какой синусоиде речь?
если о 50Hz то врядли стоит беспокоиться о скоростях изменения напряжения, даж с учетом искажегий. да и закрытие триака будет происходить около перехода тока через 0. для активных цепей это будет соответствовать ~0 напряжению и соответственно оочень низкой скорости.
беспокоится имеет смысл только если нагрузка "нуочень" реактивная
вроде слабонагруженного мотора или трансформатора.
тогда надо рассчитывать переходные процессы в снабберной цепочке.
там конечно тоже может быть затухающая синусоида например, но к синусоиде 50Hz это отношения не имеет
если о 50Hz то врядли стоит беспокоиться о скоростях изменения напряжения, даж с учетом искажегий. да и закрытие триака будет происходить около перехода тока через 0. для активных цепей это будет соответствовать ~0 напряжению и соответственно оочень низкой скорости.
беспокоится имеет смысл только если нагрузка "нуочень" реактивная
вроде слабонагруженного мотора или трансформатора.
тогда надо рассчитывать переходные процессы в снабберной цепочке.
там конечно тоже может быть затухающая синусоида например, но к синусоиде 50Hz это отношения не имеет